Коллеги!
Как известно настало время когда заказчик хочет экономить на всем. Даже на спичках smile.gif
Есть задача подключения привода воздушного клапана. Клапан без пружины, двух ходовой. Мотор привода крутится в разные стороны от смены фаз.
Правильно ли будет сформировать логику управления путем перекидного контакта на реле? (НО, НЗ) Какие проблемы ожидают в данной схеме?
Все таки можно сэкономить один канал и одну жилу в кабеле на каждое устройство.
Схему прилагаю

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Xylio
Направление вращения данного привода меняется не от "смены фаз", а от наличия питания на клемме № 2 или № 3. А у вас там перемычка.
Из документации на привод: "Перевод заслонки клапана в положения ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО производится посредством внешнего управляющего сигнала, передающего "фазу" напряжения питания с одного контакта привода на другой."

По удешевлению. Если у вас всего две заслонки выкидывайте реле (с ними вообще перебор по моему) и используйте выходы DO0-DO1, DO6-DO7. У них есть общий контакт. А в программе зададите им логику работы.
Din1970
Цитата(Xylio @ 16.4.2016, 14:37) *
Направление вращения данного привода меняется не от "смены фаз", а от наличия питания на клемме № 2 или № 3. А у вас там перемычка.
Из документации на привод: "Перевод заслонки клапана в положения ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО производится посредством внешнего управляющего сигнала, передающего "фазу" напряжения питания с одного контакта привода на другой."

По удешевлению. Если у вас всего две заслонки выкидывайте реле (с ними вообще перебор по моему) и используйте выходы DO0-DO1, DO6-DO7. У них есть общий контакт. А в программе зададите им логику работы.

Дааа, стормозил я что-то. Чувствую что где-то лажа, что все бы так делали.
Без реле может ВА не хватить.
Din1970
А вот такая схема имеет право на жизнь?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При DO=0 постоянно подается фаза на один контакт
При DO=1 постоянно подается фаза на другой контакт

Насколько я понял по этому приводу, когда произойдет ОТКРЫТИЕ или ЗАКРЫТИЕ, в приводе сработает свой концевик на размыкание мотора. Фаза конечно будет сидеть постоянно в одном из положений. Это критично?

Xylio
Цитата(Din1970 @ 16.4.2016, 15:23) *
А вот такая схема имеет право на жизнь?

А почему нет?

Цитата(Din1970 @ 16.4.2016, 15:23) *
Насколько я понял по этому приводу, когда произойдет ОТКРЫТИЕ или ЗАКРЫТИЕ, в приводе сработает свой концевик на размыкание мотора. Фаза конечно будет сидеть постоянно в одном из положений. Это критично?

Это его рабочее состояние. Опять же из документации: "Привод не требует конечных переключателей и защищен от перегрузок."

Вы случаем не дымоудаление делаете?
Kotlovoy
Существуют электроприводы, в которых реле уже встроено, и управляются по одному проводу. Подключение - ноль, фаза и управление. Однажды в комплект с котлом и бойлером, расчитаным на работу с таким приводом трехходового, дали обычный привод, долго не могли понять, почему на него фаза постоянно подается, а при смене направления приходит вторая.
Din1970
Цитата(Xylio @ 16.4.2016, 17:48) *
А почему нет?


Это его рабочее состояние. Опять же из документации: "Привод не требует конечных переключателей и защищен от перегрузок."

Вы случаем не дымоудаление делаете?

Нет не дымоудаление и не вентиляция. Система продува и вытяжки. Четыре клапана переключают одну вентустановку или на обдув или на вытяжку.
Blade runner
Цитата(Din1970 @ 16.4.2016, 12:52) *
Коллеги!
Как известно настало время когда заказчик хочет экономить на всем. Даже на спичках smile.gif
Есть задача подключения привода воздушного клапана. Клапан без пружины, двух ходовой. Мотор привода крутится в разные стороны от смены фаз.
Правильно ли будет сформировать логику управления путем перекидного контакта на реле? (НО, НЗ) Какие проблемы ожидают в данной схеме?
Все таки можно сэкономить один канал и одну жилу в кабеле на каждое устройство.
Схему прилагаю

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Привод Gruner 225-230T-05 можно переключать или перекидным контактом или контактом вкл/выкл.
Грунер еще удобно ставить , скоба зажимает и квадратный и круглый вал, адаптеры не нужны. (не реклама)