QSlavaQ
Добрый день! Появились сомнения и решил обратиться к более опытным проектировщикам. Подскажите пожалуйста, как грамотнее поставить обратные клапаны. Шесть 160-ых канальных вытяжных систем объединяются для единого выброса воздуха. Есть ли смысл при такой схеме ставить по обратному клапану за каждым вентилятором? И нужен ли клапан на объединенном воздуховоде, если на каждой отдельной системе будет стоять RSK? Заранее спасибо за ответы на не самый увлекательный вопрос rolleyes.gif
Skaramush
Оторвите руки и голову тому, кто подобное "спроектировал". Получаете неработоспособную систему с кучей проблем. Не о "расстановке ОК" тут думать надо, а как спасать положение, пока в железе не реализовано.

Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.
QSlavaQ
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 11:10) *
Оторвите руки и голову тому, кто подобное "спроектировал". Получаете неработоспособную систему с кучей проблем. Не о "расстановке ОК" тут думать надо, а как спасать положение, пока в железе не реализовано.

Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.


Не могли бы вы поконкретнее объяснить, в чём неработоспособность данной системы?
Skaramush
Откройте любой учебник или справочник по аэродинамике систем вентиляции, найдите раздел "параллельная работа вентиляторов" и изучите его, если раньше не приходилось. А у вас самый неудачный вариант - работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети. Ещё и, предполагаю, допускается неодновременность работы в различных комбинациях.
QSlavaQ
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13:55) *
Откройте любой учебник или справочник по аэродинамике систем вентиляции, найдите раздел "параллельная работа вентиляторов" и изучите его, если раньше не приходилось. А у вас самый неудачный вариант - работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети. Ещё и, предполагаю, допускается неодновременность работы в различных комбинациях.

Спасибо за пояснение!
ssn
Ну если технологически все эти установки должны работать одновременно, то как вариант это поставить один общий вентилятор а эти маленькие убрать
Или тащить от каждого вентилятора свой выхлоп до стены
А так как сейчас нарисовано, да... будет весело. Какое то время по крайней мере.
Composter
ну если это пятикратное резевирование, где будет рабоать только 1 вентилятор, тогда схема имеет место быть. В обратном случае она не работоспособна
Skaramush
Цитата(ssn @ 11.5.2016, 15:07) *
Ну если технологически все эти установки должны работать одновременно, то как вариант это поставить один общий вентилятор а эти маленькие убрать
Или тащить от каждого вентилятора свой выхлоп до стены
А так как сейчас нарисовано, да... будет весело. Какое то время по крайней мере.


Выше уже написал:

Цитата
Upd Единственный, относительно жизнеспособный вариант, если это "коллектор" на всасывающей части вентиляторов, суммарный расход их равен подаче большого (если таковой есть) и просчитаны сопротивления. В любом ином случае, особенно если "большого" нет - это не просто головная боль, это непреходящая мигрень.
vnipi
Добрый день.
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13:55) *
...............работа с разными сопротивлениями на напорной стороне. Несимметричные сети............


Ув. Skaramush, не претендую на гениальность, но есть вариант подкорректировать сопротивления? Например: регуляторами расхода воздуха SPI "SYSTEMAIR", в них и "выходы" есть, через кот. можно и замеры делать регулируя. Только это дорого наверное скажут. В крайнем случае ручными дроссель-клапанами - это дёшево, но больше работы добавиться, да и результат мало предсказуем. Привёл варианты, если уже изменить саму схему не возможно.
Конечно же регуляторы на каждую ветку.

С Уважением,
QSlavaQ
Резервирования нет. Каждый вентилятор работает на один медицинский кабинет клиники (стоит вытяжное устройство). Всего 6 кабинетов. Расход по вытяжке в каждом кабинете одинаковый (300 м3/ч).
Почитал разделы по параллельной работе вентиляторов в сети в двух книгах, но так и не уловил почему данная схема не будет работать. Один вентилятор будет передавливать другой?
Странная Белка
О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. newconfus.gif

Да, будут передавливать.
Cлабый вентилятор будет доп.сопротивлением для сильного, шум, гам, сгоревшие двигатели, и еще много всякого веселья.
Абсолютно безграмотный проект. Ужос.
Простейшие же системы. Нафига городить огород с объединением, регулированием сопротивлением и прочей белибердой? Чем проще - тем лучше. Один вентилятор - один выброс.
Skaramush
Сразу на два сообщения.
Дроссель-клапан не годится для такой регулировки. Свойства и характеристика у него не та. Можно диафрагмы либо ирисовые, либо результату замера ставить. Можно пробовать шиберами.
Одно "но" - а зачем УЖЕ НА СТАДИИ БУМАГИ пробовать городить огород?

То есть, это вытяжные вентиляторы, сведенные на один коллектор выхлопами. Коллектор далее заужен а ранее имеет пластинчатый глушитель. Так?

В результате будет хлопанье обратных клапанов, пульсация расходов по отдельным веткам с вентиляторами. Вентиляторы работающие параллельно на один выхлоп имеют разные сопротивления на всасывающей стороне. Такое могло бы с натяжкой работать, окажись скорость в "коллекторе" при суммарном расходе порядка 1,5-2 м/с. И при отсутствии местных сопротивлений за коллектором.
Ну, или при наличии вентилятора в конце выхлопной магистрали на суммарный расход. а так...

В общем, смотрите мой самый первый пост в этой теме. Или поэкспериментируйте и предложенное сделает группа ПНР и эксплуатация. С особым садизмом.
QSlavaQ
Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 15:35) *
О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. newconfus.gif

Да, будут передавливать.
Cлабый вентилятор будет доп.сопротивлением для сильного, шум, гам, сгоревшие двигатели, и еще много всякого веселья.
Абсолютно безграмотный проект. Ужос.
Простейшие же системы. Нафига городить огород с объединением, регулированием сопротивлением и прочей белибердой? Чем проще - тем лучше. Один вентилятор - один выброс.

Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы?
Skaramush
Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 16:35) *
О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще не видела. newconfus.gif


Я не только видел вживую подобное, но имел "счастье" проводить замеры. А потом удовольствие (уже без кавычек) на техническом совещании. Объяснить, что имеем, почему и почему иначе и быть не могло. И кто тут именинник.

Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:41) *
Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы?


Упорно не видите повторенное дважды? повторю в третий раз - СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ РАЗЛИЧНЫ. Так увидели?

И я даже не касаюсь сейчас того, что будет твориться в косых тройниках. Полагал, Sapienti sat...
Барабан
Косыми тройниками автор хотел, как раз снизить, по возможности, влияние вентиляторов друг на друга..

Странная Белка
QUOTE (QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:41) *
Все шесть вентиляторов одинаковые. Даже в таком случае будут проблемы?

Skaramush уже ответил. Это они в каталоге одинаковые, а в жизни существуют еще разные сопротивления, кривой монтаж и проч.
Переделывайте, пока не поздно.
vnipi
Добрый день.
Да, "догнал" и ирисовые не помогут. Чего-то сразу не понял - это как мёртвому припарка. Был бы приток, можно было в начале веток регулировать, а здесь уже не помогут. Значит бред написал выше, его не рассматривайте, я про своё сообщение №9.

С Уважением,
Skaramush
Цитата(Барабан @ 11.5.2016, 16:48) *
Косыми тройниками автор хотел, как раз снизить, по возможности, влияние вентиляторов друг на друга..


Снизил, согласен. Но не устранил. Можно было (в качестве сфероконической беседы) делать Y-образные тройники ещё и с конусными патрубками, пытаясь в тройнике получить равные условия. Но ещё раз - смысл? Даже когда уже смонтировано, первый выход - ломать "коллектор" и делать нормальные раздельные выхлопы или, если уж один, то под самую минимальную скорость и подключать вентиляторы по прямой, на одну стенку. И никакого шумоглушителя. Но тут, пока, всё на бумаге. И сложность/стоимость исправления минимальна.

Кстати. Если все работают одновременно, все одинаковы...

Почему не установлен ОДИН вентилятор на магистрали, расходом 1800 м3/час. И тогда - регулируйте ветки и будет вам счастие и отсутствие раскатывания по столу. И никакого особого садизма.
Барабан
Видел в Питере, вот, буквально, месяц назад проект известной большой фирмы - такая же картина - 11 вытяжек на один коллектор - причем, вентиляторы на разных этажах расположены..
ssn
если коллектор большой в размерах (не создаёт большого сопротивления при полном расходе), то впринципе схема рабочая.
тут просто мало того что стоит шумоглушитель, дак ещё и диаметр сильно заужается.
QSlavaQ
Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 16:03) *
Снизил, согласен. Но не устранил. Можно было (в качестве сфероконической беседы) делать Y-образные тройники ещё и с конусными патрубками, пытаясь в тройнике получить равные условия. Но ещё раз - смысл? Даже когда уже смонтировано, первый выход - ломать "коллектор" и делать нормальные раздельные выхлопы или, если уж один, то под самую минимальную скорость и подключать вентиляторы по прямой, на одну стенку. И никакого шумоглушителя. Но тут, пока, всё на бумаге. И сложность/стоимость исправления минимальна.

Кстати. Если все работают одновременно, все одинаковы...

Почему не установлен ОДИН вентилятор на магистрали, расходом 1800 м3/час. И тогда - регулируйте ветки и будет вам счастие и отсутствие раскатывания по столу. И никакого особого садизма.

Один вентилятор не установили из-за проблем с регулированием расхода. Не все кабинеты работают одновременно. Может работать один, а могут и все.
ИОВ
Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 15:41) *
Все шесть вентиляторов одинаковые.

Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:34) *
Один вентилятор не установили из-за проблем с регулированием расхода. Не все кабинеты работают одновременно. Может работать один, а могут и все.

Стесняюсь спросить - а приточных систем тоже 6? И что это за медучреждение такое, в котором существенно не совпадает режим работы отдельных кабинетов врачей?
QSlavaQ
Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 16:51) *
Стесняюсь спросить - а приточных систем тоже 6? И что это за медучреждение такое, в котором существенно не совпадает режим работы отдельных кабинетов врачей?

Приточная система одна. Она работает постоянно, а вытяжки включаются на полный расход по приходу врача в кабинет.
Это клиника по удалению родинок.
Skaramush
То есть, при одном работающем кабинете имеете подпор в остальных? Кто додумался, можно узнать?
QSlavaQ
Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 11:41) *
То есть, при одном работающем кабинете имеете подпор в остальных? Кто додумался, можно узнать?

Не совсем так. Изначально подаем 120 м3/ч воздуха и столько же удаляем, а по приходу врача вытяжка начинает работать на расход, необходимый для корректной работы вытяжного устройства.
ИОВ
Цитата(QSlavaQ @ 12.5.2016, 12:12) *
Не совсем так. Изначально подаем 120 м3/ч воздуха и столько же удаляем, а по приходу врача вытяжка начинает работать на расход, необходимый для корректной работы вытяжного устройства.

Т.е. Вы хотите увязать 6 вытяжек с разными сопротивлениями на всасе на 1 общий выхлоп при условиях разновременности работы систем, а также переменного расхода в них? Чудеса просто? или это ноу-хау в вентиляционной практике?
И ещё интересно, откуда берутся 1080 м3/ч приточного воздуха при выходе всех вытяжных вентиляторов на макс. режим?
Skaramush
Это риторический вопрос? По наименьшему сопротивлению - ближайшее открытое окно, дверь. При всех закрытых - опрокидывание ВЕ вплоть до туалетных. И все доступные щели.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 12:52) *
Это риторический вопрос?

Ув. Skaramush, мой вопрос не к Вам, smile.gif
Хочется увидеть пояснения ТС по организации воздухообмена в общественном здании в свете соблюдения требований СП 60 и ГОСТ 30494-96
Skaramush
Я знаю, что не ко мне. В пояснениях несколько сомневаюсь, после обоснований и вопросов о шести вентиляторах в один зауженный воздуховод. Есть опасения, что имеем дело с "креативным подходом".
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 14:06) *
В пояснениях несколько сомневаюсь, ...

Я тоже, при том бОлее, чем сомневаюсь. Но ведь человек не в "Песочницу" зашёл - должен уметь формулировать концепцию/алгоритм работы запроектированных систем в привязке к действующим нормам.
baron.od
У вас заужен причем сильно выхлоп, работать не будет!
Практически и теоретически при помощи автоматики можно увязать что бы приточка была одна, а вытяжек много (или наоборот) - фигня вопрос (но надо будет хорошо все наладить), без опрокидования и другой нечести. Но выхлоп-переделывайте - гемора потом действительно будет много.
QSlavaQ
Цитата(ИОВ @ 12.5.2016, 12:37) *
Т.е. Вы хотите увязать 6 вытяжек с разными сопротивлениями на всасе на 1 общий выхлоп при условиях разновременности работы систем, а также переменного расхода в них? Чудеса просто? или это ноу-хау в вентиляционной практике?
И ещё интересно, откуда берутся 1080 м3/ч приточного воздуха при выходе всех вытяжных вентиляторов на макс. режим?

По проекту принят расход по вытяжке 300 м3/ч в рабочем режиме (когда идет процедура). Итого получаем расход на 6 кабинетов 1800 м3/ч ( но не все будут работать одновременно). Расход приточного воздуха 120 м3/ч на кабинет и еще подпор в коридор (всего расход приточного воздуха 1300 м3/ч). Итого получаем баланс при четырех работающих вытяжных вентиляторах.
MAverick
Вопрос, а если офис не работает? Воздух туда все равно подается? А вытяжка не работает?
vsklokoch
Цитата(QSlavaQ @ 12.5.2016, 16:21) *
... расход по вытяжке 300 м3/ч...
...Расход приточного воздуха 120 м3/ч...

итого бОльшая часть притока - подсос из коридора (кстати более грязного + выхолаживание зимой)
Камня на камне не ставить...
я бы начал с таблицы воздухообменов...
Барабан
Если это просто кабинеты врачей, а не серьезные процедурные, то возможен приток из коридора - см. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения табл. 7
Skaramush
Цитата(Барабан @ 12.5.2016, 18:48) *
Если это просто кабинеты врачей, а не серьезные процедурные, то возможен приток из коридора - см. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения табл. 7


А что происходит при ВЫКЛЮЧЕННОЙ вытяжке в кабинете?
Барабан
Получается приток в коридор
ИОВ
Цитата(Барабан @ 12.5.2016, 17:48) *
Если это просто кабинеты врачей, а не серьезные процедурные, то возможен приток из коридора - см. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения табл. 7

Можете отставить это пособие подальше newconfus.gif - с 01.06.2014 действует СП 158.13330.2014. А там уже совсем другие указания! - см. 7.2.3.24 и табл. К.3

Если это просто кабинеты врачей, то проектные решения ТС никак не соответствуют уже указанному п. 7.2.3.24 СП 158.13330.2014, а также табл. К.2 и К.3 прилож. К этого СП, а также указанию п. 7.5.1 СП 60. Если эти кабинеты отнесены к малым операционным, то всё ещё хуже и безграмотнее.
Барабан
Спасибо за информацию!
QSlavaQ
Цитата(ИОВ @ 12.5.2016, 18:27) *
Можете отставить это пособие подальше newconfus.gif - с 01.06.2014 действует СП 158.13330.2014. А там уже совсем другие указания! - см. 7.2.3.24 и табл. К.3

Если это просто кабинеты врачей, то проектные решения ТС никак не соответствуют уже указанному п. 7.2.3.24 СП 158.13330.2014, а также табл. К.2 и К.3 прилож. К этого СП, а также указанию п. 7.5.1 СП 60. Если эти кабинеты отнесены к малым операционным, то всё ещё хуже и безграмотнее.

Большое спасибо за пояснения! Изучил данный свод правил. Получается следующее (прошу поправить, если ошибся):
- при выключенном вытяжном устройстве расход приточного воздуха 120 м3/ч и удаляемого столько же для баланса
- при рабочем режиме вытяжного устройства (расход по вытяжке 300 м3/ч) мне нужно подать 300 м3/ч приточного воздуха в кабинет (не через коридор)
В таком случае встает вопрос, как это осуществить в плане автоматики. Схема с шестью вытяжными вентиляторами (один на кабинет) в этом плане думаю проще, чем установка одного большого вентилятора. Что думаете?
Skaramush
Ёще раз перечитайте пункт СП, на который вам указали.
Цитата
7.2.3.24 Кабинеты врачей, помещения дневного пребывания пациентов, диспетчерские, комнаты персонала, комнаты отдыха площадью до 36 м2 оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

Для помещений большей площади должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Кратность воздухообмена определяется расчетом (на ассимиляцию теплопоступлений).


Схема с шестью вентиляторами НЕРАБОТОСПОСОБНА В ТОМ ВИДЕ, КАК ИЗОБРАЖЕНА. Так заметно? или уже купили вентиляторы и теперь просто необходимо их впарить?
QSlavaQ
Цитата(Skaramush @ 13.5.2016, 12:05) *
Ёще раз перечитайте пункт СП, на который вам указали.


Схема с шестью вентиляторами НЕРАБОТОСПОСОБНА В ТОМ ВИДЕ, КАК ИЗОБРАЖЕНА. Так заметно? или уже купили вентиляторы и теперь просто необходимо их впарить?

К чему эти нападки?! Про изначальный вид схемы все ваши аргументы прочитал, изучил и сделал выводы.
Skaramush
Какие нападки? Перечитайте свои сообщения. ВСЕ указали на полную непригодность схемы. Указано на ряд принципиальных ошибок, мягко говоря. И продолжается та же песня.
Wiz
Ну я бы не стал так активно агитировать за применение СП158, т.к его нет в перечне норм обязательных к применению. Во всяком случае я не его не увидел там.
А следовательно он добровольного применения.
Для СЭС и принимающих структур основной документ это СаНПИН 2.1.3.2630-10
Поэтому советую выполнять его требования прил 3. где для кабинетов врачей требуется и приток и вытяжка без привязки к площади помещения с требованием выполнять вытяжку через коридор.
Skaramush
А дисбаланс в каком направлении? По рассматриваемому творчеству он, дисбаланс, переменный. То подпор, то подсос.
ИОВ
Цитата(Wiz @ 13.5.2016, 12:57) *
Ну я бы не стал так активно агитировать за применение СП158, т.к его нет в перечне норм обязательных к применению. Во всяком случае я не его не увидел там.
А следовательно он добровольного применения.

1. Согласно № 184-ФЗ (ст. 12 и 13) все СП - добровольного применения.
2. Согласно № 384 - ФЗ (ст. 6)
Цитата
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

ПП РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 так и называется
Цитата
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ
СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
"

Т.е. в обяз. перечень входят документы/их части, влияющие (по мнению составителей перечня) на безопасность зданий.
Полагаю, схемы и кратности воздухообменов в медучреждениях никак не могут влиять на безопасность здания. В перечне № 1521 СП 158 вообще нет - полагаю, потому, что он был утверждён уже после составления реестра "обязательных" документов. А может, и потом не войдёт, т.к. его указания не связаны с обеспечением безопасности зданий.

Поскольку наши нормотворцы плохо владеют терминологией, то получается - всё, что не вошло в обяз. перечень, является художественной литературой. Т.е.: хочу - читаю, не хочу - не читаю. О применении вообще речи быть не должно! И для чего тогда эти все номативые документы добровольного применения тогда написаны были?
По этому вопросу была сравнительно недавно Статья
А на Форуме в нескольких темах ув. Т. Удальцова иронизировала, что нормы поделили на "обязательно-обязательные" и "добровольно-обязательные"

А ТС нужно задуматься не об автоматизации изобретённого им "чуда-юда" с 6 вентиляторами, а понять, наконец, что
Цитата
Схема с шестью вентиляторами НЕРАБОТОСПОСОБНА В ТОМ ВИДЕ, КАК ИЗОБРАЖЕНА.

Хотя, моё мнение - и при другом (с точки зрения аэродинамики) "хвосте" - придуманная им схема - бессмысленный бред.
Skaramush
Работоспособный получиться мог бы с седьмым вентилятором. По крайней мере можно было бы довести до приемлемого состояния.
QSlavaQ
Цитата(Skaramush @ 13.5.2016, 16:42) *
Работоспособный получиться мог бы с седьмым вентилятором. По крайней мере можно было бы довести до приемлемого состояния.

Чтобы седьмой вентилятор работал на общеобменную вытяжку, а остальные шесть на местные отсосы?
Еще одна тонкость: вытяжные устройства будут работать только во время удаления родинок. А это не такой долгий процесс.
Как тогда избежать дисбаланса при включенном вытяжном устройстве? ( приток в кабинет 120 м3/ч (на врача и пациента по 60), а вытяжка 300м3/ч) Во время работы устройства подавать дополнительный расход приточного воздуха в кабинет, чтобы достичь баланса? Встает вопрос, как это автоматизировать... При схеме с одним вытяжным вентилятором всё еще сложнее в плане автоматики. Возможно есть смысл сделать один вентилятор для общеобменной вытяжки, а второй для вытяжных устройств?
Хочется получить ответ, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок при проектировании. Спасибо всем, кто откликнулся!
Skaramush
Для того, чтобы получить ответ, задайте вопрос. В грамотно поставленном вопросе всегда зашифрован ответ. А тут информацию "выдавливать" приходится по капле.