12.5.2016, 17:50
Пришёл на обьект, смонтирована, вентиляция дымоудаления.
Воздуховоды, выполнены из обычной оцинковки 0,9 мм, и поэтажно стоят клапаны дымоудаления, по 2 шт на этаж. 2 системы, каждая на своем крышнике, 2 этажа в здании.
Вопрос требуется ли обеспечивать каким либо способом предел огнестойкости, транзитных воздуховодов дымоудаления, и непосредственно, расположенных плане этажа. Может нужно какими плитами обшивать асбестными и т.п., подскажите?
Composter
12.5.2016, 18:11
конечно. сп 7 п7.11
б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:
- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;
- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- EI 60 - для закрытых автостоянок;
- EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.
А, можно ли делать систему дымоудаления из обычной оцинковки? Пожарники и технадзор пропустят?
Composter
13.5.2016, 14:51
Цитата(Барабан @ 13.5.2016, 14:05)

А, можно ли делать систему дымоудаления из обычной оцинковки? Пожарники и технадзор пропустят?
Вы читали мое сообщение?
Необходимо чтобы они были негорючих материалов класса герметичности В и соответсвовали пунктам 6.13, 6.16. А из чего они сделаны нет требований!
Цитата(Барабан @ 13.5.2016, 14:05)

А, можно ли делать систему дымоудаления из обычной оцинковки? Пожарники и технадзор пропустят?
Послушайте
здесь ответ на 18-й вопрос