ВВПВ
Добрый день. Помогите пожалуйста. Ни когда раньше не проектировал котельные, а тем более такой мощностью в 50МВт. В котельной стоят три котла Unimat UT-M60, мощностью 16400кВт, три горелки Weishaut WKGL 80/3-A. К Каждой горелки подобрана вентиляторная станция производительностью 25000м3/ч. Летом работает только один котел, а зимой три. Площадь помещения 48*18=864м, высота 6м. Однократный воздухообмен составляет по СП 89.13330.2012 пункт 17.11 5200м3/ч. На горение на три котла надо 25000*3=75000м3/ч. 75000+5200=82000м3/ч. Как организовать такой воздухообмен?.
1. С помощью приточных установок. Например по кол-ву котлов. Или первая установка рассчитана на котел который работает летом и однократный 25000+5200=32000м3/ч. А вторая установка рассчитана на котлы которые работают зимой. 25000+25000=50000м3/ч.
2. Вывести забор от вентиляторных станций поставляемые вместе с котельным оборудованием воздуховодами наружу и поставить калорифер на забое.
3. Установить решетке на фасаде. И наверное поставить калориферы у этих решеток. Но на какую скорость считать эти решетки. 1м/с или 3м/с. Решетки естественные значит скорость должна быть 1м/с, но это скорость маленькая для калорифером.
timofeyprof
Цитата(ВВПВ @ 27.5.2016, 10:45) *
Добрый день. Помогите пожалуйста. Ни когда раньше не проектировал котельные, а тем более такой мощностью в 50МВт. В котельной стоят три котла Unimat UT-M60, мощностью 16400кВт, три горелки Weishaut WKGL 80/3-A. К Каждой горелки подобрана вентиляторная станция производительностью 25000м3/ч. Летом работает только один котел, а зимой три. Площадь помещения 48*18=864м, высота 6м. Однократный воздухообмен составляет по СП 89.13330.2012 пункт 17.11 5200м3/ч. На горение на три котла надо 25000*3=75000м3/ч. 75000+5200=82000м3/ч. Как организовать такой воздухообмен?.
1. С помощью приточных установок. Например по кол-ву котлов. Или первая установка рассчитана на котел который работает летом и однократный 25000+5200=32000м3/ч. А вторая установка рассчитана на котлы которые работают зимой. 25000+25000=50000м3/ч.
2. Вывести забор от вентиляторных станций поставляемые вместе с котельным оборудованием воздуховодами наружу и поставить калорифер на забое.
3. Установить решетке на фасаде. И наверное поставить калориферы у этих решеток. Но на какую скорость считать эти решетки. 1м/с или 3м/с. Решетки естественные значит скорость должна быть 1м/с, но это скорость маленькая для калорифером.

2 вариант
ВВПВ
Если сделать забор воздуха снаружи здания, то тогда воздухообмен в самой котельной будет маленький всего 5200м3/ч. Как тогда бороться с тепловыделениями? если брать хотябы 1-1,5 от мощности котельной 50Мвт, то это 500кВт
ssn
Цитата(ВВПВ @ 27.5.2016, 9:45) *
Ни когда раньше не проектировал котельные, а тем более такой мощностью в 50МВт.

вот даже не знаю... а не страшно? такой, не хилый старт в проектировании котельных ))
такое делать можно только под руководством старших товарищей, по крайней мере, что бы схему принципиальную проверили.

а... вы не котельную проектируете, а вентиляцию.... легче уже.
ВВПВ
Страшно, но если дали такую задачу. Поэтому вот и советуюсь. Только вентиляцию.
timofeyprof
Цитата(ВВПВ @ 27.5.2016, 11:33) *
Если сделать забор воздуха снаружи здания, то тогда воздухообмен в самой котельной будет маленький всего 5200м3/ч. Как тогда бороться с тепловыделениями? если брать хотябы 1-1,5 от мощности котельной 50Мвт, то это 500кВт

1 крат - минимум. расчет нужен сперва
SergeB
Приветствую!

К WKGL80 надо предусмотреть в канале не только калорифер, но и фильтра конечно. Зачем здесь еще делать приточки для них? у них своя вентиляторная большая станция.
Надо просчитать воздухообмен только для помещения и удаления теплоизбытков от котлов.
Обязательно, в газовых котельных применяют вытяжные установки во взрывозащищенном исполнении, а приток можно и в обычном.
ВВПВ
Если сделать забор воздуха снаружи здания, то тогда воздухообмен в самой котельной будет маленький всего 5200м3/ч. Как тогда бороться с тепловыделениями? если брать хотябы 1-1,5 от мощности котельной 50Мвт, то это 500кВт. Для того удалить такие теплоизбытки надо воздуха 75000-80000м3/ч как раз. И получится я воздух на горение с улицы возьму и буду бороться с теплоыделениями еще такую же приточку по производительности буду делать
Serg-Ekb
Цитата(SergeB @ 27.5.2016, 13:18) *
Приветствую!

К WKGL80 надо предусмотреть в канале не только калорифер, но и фильтра конечно. Зачем здесь еще делать приточки для них? у них своя вентиляторная большая станция.
Надо просчитать воздухообмен только для помещения и удаления теплоизбытков от котлов.
Обязательно, в газовых котельных применяют вытяжные установки во взрывозащищенном исполнении, а приток можно и в обычном.

А подскажите, пожалуйста, какой документ предписывает применять оборудование вытяжной вентиляции во взрывозащищенном исполнении?
SergeB
СП 89.13330.2012 Котельные установки
п.6.16 Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными согласно ПУЭ.

Прошу прощения, что не уточнил - это для котельных встроенных в здания. Я так понимаю, что у Вас отдельностоящая.

Так как горелка у Вас комбинированная (и газ и жидкое топливо), то и внимательно почитать надо и про воздухообмен в насосной станции.

По кратности, на форуме тема уже была, полезно будет:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33829
ИОВ
Цитата(SergeB @ 27.5.2016, 13:07) *
СП 89.13330.2012 Котельные установки
п.6.16 Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными согласно ПУЭ.

Совсем не понятно, о каких нормах Ваш пост - в СП 89 нет пункта с таким содержанием, и это точно не п. 6.16 . Более того, СП 89 вообще не распространяется на встроенные котельные.