Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЭПРА. Коммутация очень высокого пускового тока.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kulagin
Вопрос - кто чем коммутирует лампы с ЭПРА? С минимальными размерами, а точнее шириной.
Использую Finder 22 серии, хотелось бы что-то такое, но с более компактными размерами.
На 3 лампы по 72 Вт получается пусковой ток 100-130 Ампер, в течение 100-300 микросекунд.

Вот видео на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=vL6XLIFaQDE
Blade runner
Цитата(kulagin @ 28.5.2016, 21:36) *

У Омрона есть реле серии G5RL специально для коммутации нагрузки с высоким пусковым током.

..............
У меня была похожая проблема при коммутации конденсаторной нагрузки. Контакты реле Финдер 40.52 приваривались в момент переключения. Заменил на Кипприбор, проблема исчезла.
and
Цитата(kulagin @ 28.5.2016, 22:36) *
Использую Finder 22 серии, хотелось бы что-то такое, но с более компактными размерами.

Finder 22. (ном/макс 20/30А ) 17.4мм >> Finder46.61 (ном/макс 16/25А ) в розетке 97 серии - 15,8мм
Или практически попробовать твёрдотельное интерфейсное реле 6.2мм, 34серии. Им вроде длительный ток противопоказан (ном 6А), а импульс переживут.
Но по моему ваше решение и так вполне удачно по ширине.
kulagin
Цитата(and @ 30.5.2016, 1:57) *
Finder 22. (ном/макс 20/30А ) 17.4мм >> Finder46.61 (ном/макс 16/25А ) в розетке 97 серии - 15,8мм
Или практически попробовать твёрдотельное интерфейсное реле 6.2мм, 34серии. Им вроде длительный ток противопоказан (ном 6А), а импульс переживут.
Но по моему ваше решение и так вполне удачно по ширине.


Я имел в виду часть серии 22 - например 22.32023043, т.е. на 25А с контактами AgSnO2. Пиковый ток до 120 Ампер.

Когда измерял пусковой ток ЭПРА, был момент когда ток до 130А доходил.
and
По-моему перестраховываетесь вы. Пиковый ток очень короткий. На переходном сопротивлении контакта не успеет выделиться достаточное количество теплоты, чтобы расплавить материал контактов. У обычной лампы накаливания на 100 Вт стартовый ток порядка 1000А (сопротивление холодной спирали менее одного Ома). И кому это мешало?
А я бы твердотельное реле всё же попробовал бы.
Поскольку время и график падения пускового тока неизвестны, критерии грамотного подбора коммутационного элемента непонятны.
Либо прямое разрешение производителя использовать элемент для коммутации ЭПРА, либо "опыт, сын ошибок трудных..."
Ludvig
Теоретики на форуме рулят.
А вот пусковой ток большой, какое реле брать? Кроме реле больше не знаю. Все ставят реле, а контакты плавятся. Есть же бесшумные контакторы, которым эти проблемы побарабану.
Как шедевр:
Цитата
А я бы твердотельное реле всё же попробовал бы.
and
А практики топик с начала не читают...
Уже нормально работают реле Finder 22серия (22.32023043). Человек хочет решение компактнее.
Сильно компактнее ваши бесшумные контакторы?
Blade runner
А чем не усматривают G5RL ? Ток подходящий и размеры небольшие.
https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf
Ludvig
Цитата(and @ 7.7.2016, 15:18) *
А практики топик с начала не читают...
Уже нормально работают реле Finder 22серия (22.32023043). Человек хочет решение компактнее.
Сильно компактнее ваши бесшумные контакторы?
Если себе домой, то все что угодно. Если хоть чему-то учили, то реле для коммутации цепей, а контакторы для управления нагрузкой. Реле под пайку G5RL, ваще шедевр.
Blade runner
В кондиционерах щелкают реле таких габаритов, ничего не происходит катастрофического .
G5RL разработан специально для люминесцентных ламп с большим пусковым током.
High-Inrush Models: G5RL-1(A)-E-HR
High-Inrush model available (Inrush peak currents up to 100 A)
Олег_
В комментах под видео, по ссылке ТС, есть интересная фраза.
Цитата
Блин, таким умным надо быть, чтоб три светильника задействовать...

----------------------------
Пиковый кратковременный ток при включении нагрузки контактами не имеет никакого значения (не киловольты коммутируем), а вот ток при размыкании контактов, когда дуга прёт, очень даже важен.
Но пиковый и его время важны при использовании твёрдотелок.
---------------------
kulagin ставьте любую хрень которая устроит Вас по размерам и номинальной нагрузке. Как вариант https://www.google.ru/search?tbm=isch&q...&gws_rd=ssl или подобное в этом типоразмере. 6мм ширина.
Blade runner
Это как контактная сварка, бывает контакты свариваются и/или ускоренно покрытие контактов разрушается.
Контактор конечно самое то, но везде для него место есть.
Олег_
Цитата(Blade runner @ 7.7.2016, 20:00) *
--------------------
E=MC2.

Вы уверенны что на два нужно умножить? sport_boxing.gif
Blade runner
Гте вы увидели знак умножения ?
Kotlovoy
Цитата(and @ 7.7.2016, 9:52) *
У обычной лампы накаливания на 100 Вт стартовый ток порядка 1000А (сопротивление холодной спирали менее одного Ома). И кому это мешало?

Эк вас плющит-то! Сейчас нарочно измерил 95-ваттку, намерил 47,4Ом. Сотки ну нет под рукой. Спорим, у нее сопротивление такое же? Ну, 45 на худой конец.
Даже если бы был 1 Ом, откуда 1000А насчитали? У вас в розетке 1000В?
Олег_
Цитата(Blade runner @ 7.7.2016, 20:18) *
Гте вы увидели знак умножения ?

Ну если там был дефис, значит у Вас мангал в подписи....https://www.youtube.com/watch?v=jmfxqRjV9gM
А если там и дефиса нет... Вы принтерами торгуете?
http://3d.masterkit.ru/shop/3d-printers/1919667

Или Вы имели ввиду это: E=MC2 sport_boxing.gif
Blade runner
Вопрос не по теме.
and
Цитата(Kotlovoy @ 7.7.2016, 21:35) *
Эк вас плющит-то! Сейчас нарочно измерил 95-ваттку, намерил 47,4Ом. Сотки ну нет под рукой.

Сто лет назад вычитал (про пусковые 1000А), поверил на слово, сам никогда не измерял. А по вашему измерению получается , что при нагреве спирали сопротивление всего в 10 раз вырастает. Снимаю шляпу.
Понимая принцип, лечил низковольтные светильники от частого перегорания при пуске, добавляя резистор 1 Ом (успешно).
Blade runner
Это лампочки такие, низкого качества. Нонешние так не перегорают.
kulagin
Цитата(Blade runner @ 7.7.2016, 18:17) *
В кондиционерах щелкают реле таких габаритов, ничего не происходит катастрофического .
G5RL разработан специально для люминесцентных ламп с большим пусковым током.
High-Inrush Models: G5RL-1(A)-E-HR
High-Inrush model available (Inrush peak currents up to 100 A)

Отличное реле! Правда все-таки остановимся на миниконтакторах.
Blade runner
У меня была подобная проблема. Миниконтакторы бы физически не уместились на печатной плате.