сегодня столкнулся вот с такой проблемой - просматривая нормативную документацию, а именно ГОСТ 32569-2013 и ПБ 585 нашел между ними несоответствие - в пункте 5.1.9. (ПБ 585) и в приложении Е (ГОСТ 32569) есть таблица с межосевыми расстояниями труб в зависимости от диаметров трубопроводов и наличия или отсутствия на них изоляции. После сравнения данных таблиц я заметил, что столбик "без фланцев", который в ПБ-585 находился в разделе для неизолированных трубопроводов перекочевал левее в разделе к изолированным трубопроводам) Ранее я считал, что для трубопроводов с изоляцией расстояние указывается общее (нет разделения на трубопроводы "с фланцами" и "без фланцев") так как толщина изоляции выступают по осям дальше, чем края фланца. Теперь же в ГОСТе 32569 я не понимаю смысла этой таблицы - даже если воспользоваться его данными, то тогда возникает вопрос, откуда брать данные для неизолированных трубопроводов без фланцев?

Что-то файлы здесь зависают при загрузке, так что укажу ссылки на файлообменник
http://i79.fastpic.ru/big/2016/0601/0f/1e1...a58358b420f.png
http://i80.fastpic.ru/big/2016/0601/0f/bc6...5ac2e48ac0f.png