Dimon001
Есть проблема на канальнике MHI FDUM36KXE6 ,вышел из строя поплавковый выключатель . Новый ждать 2 месяца а сделать надо сейчас. Есть вариант пустить дренаж самотеком. Можно ли вырезать помпу с датчиком из схемы , что бы ошибка не вылетала . Или аналог этого датчика где найти
DDAVID
Если помпа работает, то поплавок можно просто замкнуть накоротко до прибытия нового, или снять и прочистить/востановить старый
emin699
Лучше поставить таймер так, что он будет включать и выключать помпу с циклом подходящим к производительности конденсата, не то помпа может просто не "дожить" до прихода нового поплавка.
Dimon001
Замыкали датчик, ошибку все равно выдает. Касаемо работы помпы, она по определению постоянно включена при запуске кондиционера.
Вопрос : Можно ли пустить самотеком дренаж , а помпу отключить . И сделать это без последствий в виде аварии Е9.
DDAVID
Если при замкнутом датчике выдает е9, то это уже сдох вход на плате. Или вы просто замыкали, без перезагрузки?