mr_Frodo64
Очень часто вижу в импортной схемотехнике техническое решение использования третьей группы контактов силового коммутирующего оборудования (автоматы, контакторы) при работе в одно- и двухфазной сети. Кто-нибудь в курсе для чего использовать трёхполюсный аппарат для коммутации только двух фаз?
Если кто не совсем понимает о чём речь, то поясню... Первая группа контактов просто коммутирует свою фазу, а с выхода второй ставится перемычка на вход первой и нагрузка подключается уже на выход третьей группы контактов , таким образом третья группа просто включается последовательно со второй. Вот каков смысл в этом?!? Даже если исключить наличие двухполюсных аппаратов, то добавляя последовательно ещё одну группу контактов, мы таким образом уменьшаем надёжность этого устройства в целом. Минусом мы имеем могущую быть в резерве контактную группу, которую в случае повреждения рабочих можно переподключить вместо неисправной. Или в этом есть свой фэн-шуй, скрытый от российского элетрообщества? ))))
grenka
Автоматы в основном так используют моторные. Обычные автоматы с таким решением не встречал. Контакторы все трёх и четырёх полюсные. Однополюсные контакторы только в модульном исполнении и это дорого.

Лично я никогда не делаю перемычки ни в контакторах, ни на автоматах, ни параллельно, ни последовательно.
Теоретически на автоматах последовательное соединение всех трёх полюсов повышает шанс на отключение в три раза.
Параллельное соединение на пускателях приводит к снижению рабочего и пускового тока на контактах, следовательно можно взять пускатель меньшего номинала. Хотя в каталогах на пускатели есть хар-ка максимальной нагрузки при параллельном включении полюсов. А то многие думают, что если ток трёхфазный 10А на контакторе, то можно посадить однофазную нагрузку на 30А тупо запараллелив три полюса.
Blade runner
Цитата(mr_Frodo64 @ 6.6.2016, 9:24) *
Очень часто вижу

Мотор-автоматы отключаются, если не подключена третья фаза
grenka
Цитата(Blade runner @ 6.6.2016, 22:36) *
Мотор-автоматы отключаются, если не подключена третья фаза

С чего бы это? Сколько делаю, ни разу такого не было. Ни дорогие, ни дешёвые, ни АВВ, ни Шнайдер не отключаются.
В них нет функции контроля обрыва фазы smile.gif.
Blade runner
Цитата(grenka @ 8.6.2016, 11:44) *
С чего бы это? Сколько делаю, ни разу такого не было. Ни дорогие, ни дешёвые, ни АВВ, ни Шнайдер не отключаются.
В них нет функции контроля обрыва фазы smile.gif.

Там коромысло механическое у шнайдера во всяком случае, отключает при отсутствии фазы.
На ВАМУ точно было. Тепловые реле РТЛУ тоже самое.
Цитата
Автоматические выключатели серии ВАМУ имеют встроенную защиту от пропадания фазы в виде
механической системы «коромысел».

http://www.elprom-st.ru/cat/BAYM.pdf
ИЛИ ПОПРОЩЕ Декрафт
Цитата
Описание
Автоматические выключатели защиты двигателя серии ВА-400 служат для защиты и управления трехфазными асинхронными электродвигателями.
Они обеспечивают защиту от перегрузок, сверхтоков (КЗ) и выпадения фазы.

иек
Цитата
Пускатели серии ПРК-32 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки,
коротких замыканий и неполнофазных режимов работы.
grenka
При пропадании фазы, происходит перекос. Через две оставшиеся фазы протекает бОльший ток. Он то с течением времени (вплоть до 10 минут) и отключает автомат.
Если пропустить ток через одну фазу моторного автомата, то ничего не происходит - практика.

Завтра на объекте сделаю экскремент. У меня там есть дишманские Шнайдер и MS116.


Хотя в каталогах ведь сказано про пропадании одной фазы smile.gif, не сказано же при пропадании двух фаз smile.gif
and
Автомат должен защищать в соответствии со своей время-токовой характеристикой. Для этого и нужно последовательное соединение полюсов.
SVKan
На разных сериях и у разных производителей может отличаться, но обычно при работе на двух фазах порог срабатывания снижается. До номинала например.

Шнайдер
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

АББ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
Цитата(grenka @ 9.6.2016, 8:33) *

От потери двух фаз трехфазный двигатель не сгорит. Замечательное свойство мотор-автоматов отключать при отсутствии фазы.