7.6.2016, 20:24
Нужна срочная помощь. Пытаюсь подобрать теплообменники утилизаторы с промежуточным теплоносителем, в Везовской программе CUAL 2009, но ничего не выходит, выдает ошибку, мол не удалось подобрать.
Задаю расход воздуха приток/вытяжка, параметры промежуточного теплоносителя, параметры воздуха приток/вытяжка, потери напора и собственно габариты теплообменника, но посчитать не могу!
Кто может помочь!
кпд. ставьте реальный кпд - ниже 30%
liberumveto
8.6.2016, 10:48
Цитата(ail @ 8.6.2016, 10:30)

кпд. ставьте реальный кпд - ниже 30%
По всякому пробовал. Прикладываю скриншоты, может быть параметры неправильные...
соотношение расходов вытяжка/приток очень большое - приток 16.5 вытяжка 4,6 тыс - для того чтобы имело смысл ставить ЖТУ - надо хотя бы -30% на вытяжку, иначе из вытяжного воздуха сложно извлечь существенно тепло. и кпд реально будет при таких расходах меньше 20%
попробуйте обратной задачей - нагреватель 4 ряда охладитель 8 рядов фронтом побольше ~ 6000 кг/ч теплоносителя = около 40 квт нагрева
liberumveto
8.6.2016, 16:48
Андрей, спасибо, сделал обратную задачу, вроде что-то получилось, но всё равно пишет, что мол расход для ТО на вытяжке слишком велик...
Может быть я условия не так задал просто? Не могли бы сравнить с тем, что задал в программе, и с тем, что требуется?!
приблизительно так может - уточните только влагосодержание вытяжного воздуха - чем больше реально будет тем больше тепла. а так - ок 40 квт с контура можно снять. - посчитайте, есть ли смысл экономический. и стоимость/экономическую эффективность
liberumveto
9.6.2016, 9:43
Спасибо, разобрался вроде!
liberumveto
9.6.2016, 21:30
Цитата(ail @ 9.6.2016, 8:26)

приблизительно так может - уточните только влагосодержание вытяжного воздуха - чем больше реально будет тем больше тепла. а так - ок 40 квт с контура можно снять. - посчитайте, есть ли смысл экономический. и стоимость/экономическую эффективность
Андрей, а такой вопрос, допустим одна приточная установка, в ней 2 утилизатора в параллель (как выше в ТЗ), а вытяжных установок 3 штуки с разным количеством утилизаторов, габаритные размеры тоже разные, а так же b расходы воздуха на вытяжке отличаются. Как в этом случае поступить? Задаться одинаковым расходом этиленгликоля для всех установок? Но тогда непонятно с температурами теплоносителя и воздуха становится.