ddimarik
10.6.2016, 15:44
Почитав форум увидел кучу вопросов по расчету расхода воды по СП30.13330.2012. И сам задался вопросом разобраться.
Расчет по СНиП 2.04.01-85 уже не актуален, давайте вместе разберем на примере.
(надеюсь на активность форумчан и что тема будет полезной)
Для расчета пользуемся:
- (1) СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
- (2) СТО 02494733 5.2-01-2006 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Условия:
Есть дом (высотка), без централ горячего водоснабжения:
- 300чел
- унитазов 150шт
- умывальник 150шт
- мойка 150шт
- ванная 150шт
Нам нужно определить:
1. Сред.суточный расход м3/сут
2. Сред. часовой расход м3/ч
3. Мах часовой расход м3/ч
4. Мах секундный расход л/с
1.
Смотрим (2) Таблица А.2. (Район 1 и "То же, с газовыми водонагревателями") 210л/сут
Q=210л/сут * 300чел = 63000л/сут = 63м3/сут
2.
Смотрим (2) Таблица А.1
q - среднечасовой расход воды (холодная+горячая), л/ч
q0 - максимальный секундный расход стоков (холодная+горячая), л/с
Унитаз q=4(х.в.)л/ч q0=1,6л/с
Умывальник q=2(х.в.)+3(г.в) л/ч q0=0,15л/с
Мойка q=4(х.в.)+6(г.в.) л/ч q0=1,0л/с
Ванная q=9(х.в.)+13(г.в.) л/ч q0=1,1л/с
q(х.в.)=150*4+150*2+150*4+150*9=2850л/ч=2,85м3/ч
q(г.в.)=150*3+150*6+150*13=3300л/ч=3,3м3/ч
q0=150*1,6+150*0,15+150*1+150*1,1=577,5л/с
Т.к. из условия "без централ горячего водоснабжения" q(х.в.)+q(г.в.)=2,85м3/ч + 3,3м3/ч = 6,15м3/ч
Кто продолжит?
Ferdipendoz
10.6.2016, 16:36
Если я правильно понимаю, то скоро расчёт по СП станет неактуальным )
ddimarik
10.6.2016, 16:41
Этот процесс долгий, а объекты есть и нужно ТУ получать.
Я вот никак не могу с "Мах часовым расходом" не могу разобраться.
Ferdipendoz
10.6.2016, 16:45
Максимальный секундный расход впечатляет. Полтонны в секунду, как в чёрную дыру. Канализацию сразу тыщёвку по двору кладите
Максимальный часовой по СТО определяйте, п.4.4. Средний часовой поделите на общее число приборов и получите удельный часовой. И в зависимости от него по таблице А.4 определяйте максимальные часовые и секундные расходы
ddimarik
10.6.2016, 17:00
2. Сред.часовой расход 63000л/сут / 24часа = 2625л/ч
Средний удельный часовой расход отнесенный к одному прибору - qуд=2625/600=4,375 л/ч
600-общее кол-во приборов
по (2) Таблица А.4
для 600приборов
_____________4______6
___г.в.__сек_4,11___4,24
__+общ__ч___11____11,8
__х.в.__сек__3,18___3,55
_________ч__8,52___9,61
получается для 4,375
___г.в.__сек_4,13
__+общ__ч__11,15
__х.в.__сек__3,25
_________ч__8,72
ddimarik
10.6.2016, 17:26
Вопрос
Общий 11,15м3/ч
Х.В.8,72м3/ч
Г.В.(?общ-х.в.)2,43м3/ч - для мах маловато
Общий 4,13л/с
Х.В.3,25л/с
Г.В.(?общ-х.в.)0,88л/с - аналогично
Ferdipendoz
11.6.2016, 9:37
Для горячей воды удельный расход свой. И для холодной тоже свой. Соответственно и далее.
ddimarik
13.6.2016, 18:00
210л/сут - общий
95л/сут - г.в.
210-95=115л/сут х.в.
Х.В. Q=115л/сут * 300чел = 34500л/сут = 34,5м3/сут
Г.В. Q=95л/сут * 300чел = 28500л/сут = 28,5м3/сут
2.
Сред.часовой расход Х.В. 34500л/сут / 24часа = 1427,5л/ч
____________________Г.В. 28500л/сут / 24часа = 1187,5л/ч
Средний удельный часовой расход Х.В. отнесенный к одному прибору - qуд=1427,5/600=2,379 л/ч
для 600приборов
_____________4______6
___г.в.__сек_4,11___4,24
__+общ__ч___11____11,8
__х.в.__сек__3,18___3,55
_________ч__8,52___9,61
_____________2,379
___г.в.__сек_4,00
__+общ__ч__10,35
__х.в.__сек__2,88
_________ч__7,64
Средний удельный часовой расход Г.В. отнесенный к одному прибору - qуд=1187,5/450=2,639 л/ч
для 450приборов
экстропалялия и интерполяция:
_____________2,639
___г.в.__сек_3,1
__+общ__ч__8,06
__х.в.__сек__2,71
_________ч__6,02