Полная версия этой страницы:
Очистка камеры от пыли
Уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста методику или формулу для грубого расчета. Вот суть задачи:
Есть промышленная камера, размерами 3х3х5 м, в ней постоянно появляется пыль (очистка от ржавчины). Необходимо из ее постоянно откачивать пыль. Как определить какое избыточное давление необходимо создать и какой объем воздуха надо откачивать из камеры?
Спасибо за помощь.
Skaramush
20.6.2016, 16:27
Подскажите пожалуйста, есть яма 3х3х5 метров, мимо неё ходит стадо слонов. Насколько меньше надо наливать конюху, чтобы он перестал считать столбы за окном?
Вот так вы поставили задачу. Тема пошла по назначению.
Камера - это дробемет, в ней очищается металлоконструкция от ржавчины, камера герметична. Необходимо постоянно оттуда откачивать пыль, Размеры камеры 3х3х5 м.
Значит в нее надо и закачивать воздух.
Какие еще параметры необходимо знать. К сожалению я не гидравлик.
zaharov63
21.6.2016, 10:34
Цитата(yugayvs @ 21.6.2016, 9:19)

Камера - это дробемет, в ней очищается металлоконструкция от ржавчины, камера герметична. Необходимо постоянно оттуда откачивать пыль, Размеры камеры 3х3х5 м.
Значит в нее надо и закачивать воздух.
Какие еще параметры необходимо знать. К сожалению я не гидравлик.
Самодельная камера что ли?
Она не может/должна быть герметичной.
Да, хотим сами сделать. Должна быть герметичной, чтобы пиль не сочилась наружу.
zaharov63
21.6.2016, 10:59
Вы считаете, что должна, а я считаю, что не должна. Все - на этом уперлись...
П.С. Вы аналог какой-то за основу берете или во всем с нуля собираетесь разобраться?
Для проходной камеры не должна быть герметичной. Да и герметичность относительная, т.е. щели будут, но двери закрываются плотно
Чтобы обеспечить унос частичек, вертикальная скорость воздуха должна быть выше скорости осаждения этих самых частичек
zaharov63
21.6.2016, 12:32
Вобщем, изучайте аналог, какой выбрали. Отдельный приток не предусматривают. Объем вытяжного воздуха определяет сам производитель. Тоже примерные цифры можете найти в характеристиках на разные модели. Зависит не только от объема камеры, но и, полагаю, что от производительности самих дробеметов. Не забываем, что отсос предусматривается не только от самой камеры, но и от сепаратора и элеватора.
Вы примерно можете мне сказать, хотя бы порядок цифр, давление 600Па или 1000Па. достаточно ли будет или это много?
zaharov63
21.6.2016, 13:24
Цитата(yugayvs @ 21.6.2016, 12:57)

Вы примерно можете мне сказать, хотя бы порядок цифр, давление 600Па или 1000Па. достаточно ли будет или это много?
Какие цифры, о каком давлении речь?
Skaramush
21.6.2016, 13:43
Вот это самое
Цитата(yugayvs @ 20.6.2016, 17:14)

Как определить какое избыточное давление необходимо создать
Человек упорно не понимает.
zaharov63
21.6.2016, 13:51
Цитата(Skaramush @ 21.6.2016, 13:43)

Вот это самое
Человек упорно не понимает.
Врядли. Скорее путается в формулировках. Вероятно хочет подобрать вытяжной вентилятор.
Skaramush
21.6.2016, 15:12
И имеет в виду разрежение (сопротивление на стороне вытяжки). Но гадать по фотографии занятие для поговорить, не более.
вытяжной будет установлен обязательно, но надо же создать избыточное давление?
zaharov63
21.6.2016, 15:35
Ээээ... в чем избыточное давление, по отношению к какому давлению?
Еще раз. В камере должно быть разряжение. Если вы хотите, что бы пыль не выбивалась наружу. Разряжение обеспечивает вытяжной вентилятор. Воздух в камеру поступает через неплотности и прочие технологические отверстия камеры из помещения под действием работы вытяжного вентилятора.
Воздуха поступающего через щели будет достаточно или надо нагнетать еще дополнительно?
Я подбираю промышленный вентилятор один из параметров - давление. В случае разрежения давление берется со знаком "-"? Как правильно подобрать вентилятор?
zaharov63
21.6.2016, 16:22
Вот "нагнетать дополнительно" точно не надо.
Откуда мне известна площадь щелей, чтобы сказать достаточна она или нет. При необходимости, если у вас действительно такая "плотная" камера окажется, вы можете предусмотреть отверстия с регулируемой площадью для поступления воздуха в камеру. Кроме этого нужно знать объем удаляемого воздуха.
Для вентилятора смотрите просто "давление" в характеристике. Полное или статическое. Как подбирать - есть куча других тем и литературы. Но не все вам будет понятно. И еще неясно, как вы собираетесь эту пыль улавливать. Ведь при любом способе (аппарате очистки) будет теряться часть располагаемого давления. Если не учтете это... короче, плохо будет.
Скатываюсь к банальному - обратитесь к специалисту, Скупой платит дважды.
Skaramush
21.6.2016, 16:23
Эммм.... А что, специалиста для технологической вентиляции привлечь религия не позволяет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.