Уважаемые специалисты.
Подскажите пожалуйста методику или формулу для грубого расчета. Вот суть задачи:
Есть промышленная камера, размерами 3х3х5 м, в ней постоянно появляется пыль (очистка от ржавчины). Необходимо из ее постоянно откачивать пыль. Как определить какое избыточное давление необходимо создать и какой объем воздуха надо откачивать из камеры?
Спасибо за помощь.
Skaramush
Подскажите пожалуйста, есть яма 3х3х5 метров, мимо неё ходит стадо слонов. Насколько меньше надо наливать конюху, чтобы он перестал считать столбы за окном?

Вот так вы поставили задачу. Тема пошла по назначению.
yugayvs
Камера - это дробемет, в ней очищается металлоконструкция от ржавчины, камера герметична. Необходимо постоянно оттуда откачивать пыль, Размеры камеры 3х3х5 м.
Значит в нее надо и закачивать воздух.
Какие еще параметры необходимо знать. К сожалению я не гидравлик.
zaharov63
Цитата(yugayvs @ 21.6.2016, 9:19) *
Камера - это дробемет, в ней очищается металлоконструкция от ржавчины, камера герметична. Необходимо постоянно оттуда откачивать пыль, Размеры камеры 3х3х5 м.
Значит в нее надо и закачивать воздух.
Какие еще параметры необходимо знать. К сожалению я не гидравлик.

Самодельная камера что ли?
Она не может/должна быть герметичной.
yugayvs
Да, хотим сами сделать. Должна быть герметичной, чтобы пиль не сочилась наружу.
zaharov63
Вы считаете, что должна, а я считаю, что не должна. Все - на этом уперлись...
П.С. Вы аналог какой-то за основу берете или во всем с нуля собираетесь разобраться?
yugayvs
Для проходной камеры не должна быть герметичной. Да и герметичность относительная, т.е. щели будут, но двери закрываются плотно
T-rex
Чтобы обеспечить унос частичек, вертикальная скорость воздуха должна быть выше скорости осаждения этих самых частичек
zaharov63
Вобщем, изучайте аналог, какой выбрали. Отдельный приток не предусматривают. Объем вытяжного воздуха определяет сам производитель. Тоже примерные цифры можете найти в характеристиках на разные модели. Зависит не только от объема камеры, но и, полагаю, что от производительности самих дробеметов. Не забываем, что отсос предусматривается не только от самой камеры, но и от сепаратора и элеватора.
yugayvs
Вы примерно можете мне сказать, хотя бы порядок цифр, давление 600Па или 1000Па. достаточно ли будет или это много?
zaharov63
Цитата(yugayvs @ 21.6.2016, 12:57) *
Вы примерно можете мне сказать, хотя бы порядок цифр, давление 600Па или 1000Па. достаточно ли будет или это много?

Какие цифры, о каком давлении речь?
Skaramush
Вот это самое
Цитата(yugayvs @ 20.6.2016, 17:14) *
Как определить какое избыточное давление необходимо создать


Человек упорно не понимает.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 21.6.2016, 13:43) *
Вот это самое


Человек упорно не понимает.

Врядли. Скорее путается в формулировках. Вероятно хочет подобрать вытяжной вентилятор.
Skaramush
И имеет в виду разрежение (сопротивление на стороне вытяжки). Но гадать по фотографии занятие для поговорить, не более.
yugayvs
вытяжной будет установлен обязательно, но надо же создать избыточное давление?
zaharov63
Ээээ... в чем избыточное давление, по отношению к какому давлению?
Еще раз. В камере должно быть разряжение. Если вы хотите, что бы пыль не выбивалась наружу. Разряжение обеспечивает вытяжной вентилятор. Воздух в камеру поступает через неплотности и прочие технологические отверстия камеры из помещения под действием работы вытяжного вентилятора.
yugayvs
Воздуха поступающего через щели будет достаточно или надо нагнетать еще дополнительно?
Я подбираю промышленный вентилятор один из параметров - давление. В случае разрежения давление берется со знаком "-"? Как правильно подобрать вентилятор?
zaharov63
Вот "нагнетать дополнительно" точно не надо.
Откуда мне известна площадь щелей, чтобы сказать достаточна она или нет. При необходимости, если у вас действительно такая "плотная" камера окажется, вы можете предусмотреть отверстия с регулируемой площадью для поступления воздуха в камеру. Кроме этого нужно знать объем удаляемого воздуха.
Для вентилятора смотрите просто "давление" в характеристике. Полное или статическое. Как подбирать - есть куча других тем и литературы. Но не все вам будет понятно. И еще неясно, как вы собираетесь эту пыль улавливать. Ведь при любом способе (аппарате очистки) будет теряться часть располагаемого давления. Если не учтете это... короче, плохо будет.