Polaleksa
Приветствую.

Проектируем жилой дом. Дом состоит из 8 секций. 1-4 секции - один пожарный отсек, 5-8 секции - другой пожарный отсек.
В доме 4 ГРЩ (ГРЩ1 и ГРЩ2 в одном пожарном отсеке, ГРЩ3 и ГРЩ4 в другом)
Для обеспечения эвакуационного освещения автономным источником питания планируем применить ИБП. Один ИБП на весь дом в ГРЩ2.

Получается, что эвакуационное освещение секций одного пожарного отсека запитано от ГРЩ, расположенного в другом пожарном отсеке.
И вообще, все эвакуационное освещение всех секций запитано от одного ГРЩ.

Есть ли нормативные запреты для такого решения?

Ludvig
Нужно тлько ИБП сертифицированный.
Polaleksa
Пожарный сертификат должен быть? Или ИБП просто должен быть сертифицирован как ИБП?
Ludvig
)) Вы конечно можете поискать ИБП сертифицированный как ИБП. Но все от чего зависит жизнь, здоровье и безопасность людей должно быть сертифицировано по ППБ. Привыкайте. bang.gif
Polaleksa
Можете порекомендовать фирму, марку? Дорогие?
Ludvig
Цитата(Polaleksa @ 23.6.2016, 12:19) *
Можете порекомендовать фирму, марку? Дорогие?

Как-то парень зашел в кафе, разговорился с девушкой там. Пора уходить, он у нее спрашивает: - Когда увидимся, дорогая? Она ему отвечает: - Вовсе я не дорогая и я здесь всегда!
LUCHNICK
Цитата(Polaleksa @ 21.6.2016, 15:13) *
Приветствую.

Проектируем жилой дом. Дом состоит из 8 секций. 1-4 секции - один пожарный отсек, 5-8 секции - другой пожарный отсек.
В доме 4 ГРЩ (ГРЩ1 и ГРЩ2 в одном пожарном отсеке, ГРЩ3 и ГРЩ4 в другом)
Для обеспечения эвакуационного освещения автономным источником питания планируем применить ИБП. Один ИБП на весь дом в ГРЩ2.

Получается, что эвакуационное освещение секций одного пожарного отсека запитано от ГРЩ, расположенного в другом пожарном отсеке.
И вообще, все эвакуационное освещение всех секций запитано от одного ГРЩ.

Есть ли нормативные запреты для такого решения?

А почему бы для эвакуационного освещения не использовать светильники со встроенным ИБП? Если есть напряжение, то он работает как обычный светильник, а при отключении напряжение в нем светится одна лампа, указано, что 3 часа. Например:
http://www.ltcompany.com/ru/products/arcti...0540#1069000540
Но это светильники из нашей сферы применения, для домов нужны будут другие.
На сайте "световых технологий" в разделе "выбор продукта" при задании светильник с ИБП (например, для многоквартирных домав) в результате поиска много вариантов, как непосредственно указателей выхода, так и вполне симпатичных светильников, различных конфигураций и способов установки
Polaleksa
Дом большой. В каждый светильник аккумулятор ставить дорого получается.
LUCHNICK
Цитата(Polaleksa @ 23.6.2016, 12:50) *
Дом большой. В каждый светильник аккумулятор ставить дорого получается.

А с размещением стационарного ИБП тоже, наверно, не все так просто. Проблемные места, на мой взгляд- Место установки; разводка сетей, ведь эвакуационные светильники должны будут "сидеть" на линиях от ИБП. Но Вам видней... Светильники с аккумулятором, действительно не дешевые, т.ч. нужно считать все "за" и "против". Ведь не все светильники будут "эвакуационными".
LUCHNICK
Цитата(Ludvig @ 23.6.2016, 10:26) *
)) Вы конечно можете поискать ИБП сертифицированный как ИБП. Но все от чего зависит жизнь, здоровье и безопасность людей должно быть сертифицировано по ППБ. Привыкайте. bang.gif

Вот с сертификатом ПБ, вопрос конечно, по мощности:
https://bast.ru/products/ups-220/skat-ups-1000