Группа жилых десяти этажных домов (1220 чел.). Подключаюсь к кольцевой наружной сети. Проектируемый водопровод объединенный (наружное пожаротушение + хозяйственно-питьевой). Категория водоснабжения III. Длина трассы до самой дальней точки приблизительно 350 м.
В соответствии с п. 11.5 СП 31.13330.2012:
«Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: ...
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. ...»
Я должна проектировать, как я понимаю, кольцевую сеть.
Но мне попадались проекты очень уважаемых и опытных специалистов проекты которых в нашем же районе (подключение тоже групп аналогичных домов), но они подключаются к существующему внешнему кольцу тупиками длиной больше 200 м и ставят на этих тупиках гидранты на «протоке».
Подскажите пожалуйста может есть какая тонкость которую я не нашла, позволяющая делать такие тупики???