Здравствуйте. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Проектируем телятник, используются термопоилки. Известные данные - только 70 л/мин, если тупо поделить - 1,17 л/с. Поилок 8 шт. Объем поилки - 30 л. Телят 250 шт. В поилках поплавковый клапан, в инструкции написано - диаметр не менее 3/4". Ну это конкретно гибкая подводка, трубу я бы приняла 40 мм (пластик) к первой поилке.
Проблема в том, что ввод существующий - 50 мм. На 8 поилок, если все разом будут наполняться, явно не хватит. Вода из водонапорной башни - расход не очень большой.
Может и можно просто взять развести все 50 трубой, и наполнится когда наполнится. Но это будет смотреть экспертиза, нужен расчет чем-то обоснованный. А у меня только цифра 1,17 л/с. И что поилки могут сработать все вместе - тоже ясно.
Есть ли какой-нибудь выход, чтоб осталась труба 50 мм (она и от ВБ идет 50)
Кто-нибудь сталкивался?
Татьяна Удальцова
Для начала перестаньте фантазировать насчет "все вместе" и изучите опыт содержания, а также типовые проекты. На экскурсию напроситесь, посмотреть как телята выглядят и как они пьют.

1. Есть традиционные автопоилки для взрослых коров. Ставятся по одной на 2 смежных бокса. Вода поступает в поилку когда корова нажимает мордой на клапан. Такие поилки имеют штатную подводку Ду 20 и присоединение к магистрали Ду 40. Даже в коровнике на 200 взрослых голов ввод Ду 40 и кольцевая разводка всех магистралей тоже Ду 40 с постоянным диаметром. Причем обычно разводка магистрали идет по технологическим ограждениям и для нее там и строго определенное место выделено.

И таких коровников с магистралями 40 по стране десятки тысяч много лет эксплуатируются.

2. Есть емкостные поилки, как у вас. Они не зря емкостными сделаны - для сглаживания потребления. Не надо "тупо поделить" и получить 1.17 л/с. Но, даже если и "тупо", то поилка 30 заполнится полностью за 30 секунд. И клапан закроется. И не надо тупо считать, что все поилки одновременно будут заполняться именно в эти 30 секунд.

Они будут пополняться по мере выпивания воды. А животные - не люди, они умные, и "залпом" 30 литров не выпивают. Медленно они пьют, да еще по очереди. А поплавковый клапан понемножечку и добавляет воды, открываясь на несколько секунд.

Ну ведь не складываем же мы секундные расходы по всем кранам в жилье, и здесь так же.


Алена Урсу
Это все понятно. Затруднение в расчете, если попросят все расходы предоставить и потери посчитать, то цифру для секундного я могу только такую взять.

Кстати, взрослые коровы, как я видела, очень даже много могут выпить зараз, после еды, например, а если они могут по несколько штук подойти, то могут и выпить это все, тем более, если диаметр маловат будет.
Serg Ivanov
Цитата(Алена Урсу @ 8.7.2016, 20:30) *
Кстати, взрослые коровы, как я видела, очень даже много могут выпить зараз, после еды, например, а если они могут по несколько штук подойти, то могут и выпить это все, тем более, если диаметр маловат будет.

Ну и что? Подождут пока наполнится.
Татьяна Удальцова
Цитата(Алена Урсу @ 8.7.2016, 22:30) *
Затруднение в расчете, если попросят все расходы предоставить и потери посчитать, то цифру для секундного я могу только такую взять.

Считать так же, как и для других потребителей - с учетом количества приборов, потребителей и вероятности. Для людей-то не суммируете секундный?

А еще откройте СП 106 или СНиП 2.10.03-84 по животноводческим зданиям. Там как раз и расчет водопротребления есть, и интенсивность поения (л/с), и расчет вероятности.
Алена Урсу
Огромное спасибо за номер СНиПа
Y@rVik
Я, как правило, считаю л/с по вероятности действия приборов, и обычно расход получается чуть более расхода одной поилки. Т.е. если у вас поилка дает 1,17л/с то должно получиться чуть больше этого числа.
Разводку (кольцо) по поилкам делаем даже и ПП32 иногда, когда устанавливаем циркул.нагревательные приборы для поилок. Поилки заполняются нормально.