Цитата(valtos @ 24.7.2016, 18:21)

Ставлю второй параллельный насос, судя по теории напор не меняется
При параллельной работе двух одинаковых насосов их совокупная характеристика - это растянутая в 2 раза характеристика одного насоса.
Понятно, что характеристика сети остаётся на том же месте - она неизменна, но точка пересечения с характеристикой двух насосов оказывается уже на более высоком уровне напора (при условии, что характеристика насоса - монотонно падающая).