Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Топливный газ на пилотную горелку при снижении разряжения в печи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
guzel28
Здравствуйте! проектом предусмотрено автоматическое отключение подачи топливного газа на основную и пилотную горелки при снижении разряжения в печи. Заказчик просит пояснить зачем тушить пилотную горелку, что плохого если она останется гореть?
Согласно федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п. 4.5.8.1 : «Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается:…средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при недопустимом снижении разрежения в печи».
Так как нужно прекратить подачу топливного газа в зону горения,и предусмотрено отключение и на основную и пилотную. Или я не права необходимо все таки только отключить подачу газа только на основную горелку, нигде в нормах не прописывается что нужно перекрыть обе горелки?
smart-bear
Требование прекращения подачи топлива (любого!) при недопустимом снижении разряжения в топке обусловлено требованиями безопасности. Снизилось разряжение, значит топка вентилируется плохо, возможно образование застойных областей (в которых есть горючее вещество и кислород воздуха). Для воспламенения (взрыва) таких областей требуется достижение взрывоопасной концентрации (% соотношение топлива к кислороду) и источник возгорания (раскаленная обмуровка, раскаленные металлические детали, не погашенная пилотная горелка и т.д.).
guzel28
Спасибо за развернутый понятный ответ!
WRybkin
Низкое разрЕжение - это значит, что продукты сгорания из топки не улетают в трубу, а отравляют атмосферу вокруг печи. На практике на защиту по разрежению обычно вводят задержку срабатывания секунд на 15, если не успел за это время отрегулировать разрежение, значит гаси всё и вентилируй топку (и помещение заодно).

Вряд ли где то в правилах упоминается пилотная горелка, там используется термин газоиспользующее оборудование. Ещё есть запальное устройство (горелка), но это немного другое, оно работает несколько секунд при розжиге основной горелки. Для него врезка в газопровод до отсечного клапана.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.