Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство электронно-электромагнитное противонакипное УЭП-1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
OCA
Коллеги, прошу помощи.

в приложении – презентация новейшего электронно- электромагнитного противонакипного устройства УЭП-1. Предназначено для борьбы с отложениями солей и накипи в водооборотных и теплообменных системах предприятий.

Сталкивался ли кто-нибудь из вас с устройствами подобного типа, обзорами и/или опытом их эксплуатации?

В идеале – с критическими обзорами, в которых доказывается шарлатанство подобных методов борьбы с накипью?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Позабавила эта фраза: "Освобождённая углекислота постепенно устраняет уже имеющиеся в трубопроводе известковые отложения, при этом бережно относясь к материалу труб"
Бережно... biggrin.gif

Кстати, а само магнитное поле проникает через сталь? huh.gif

Наверное, эти устройства бесплатно устанавливают на пробу? wink.gif
OCA
Фраза про свободную углекислоту как-то странно звучит, да.

Судя по фотографиям с сайта, установка выглядит вот так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

" УЭП-1 устанавливают на входе, выходе и (или) промежуточных коллекторах теплоэнергетического оборудования без врезки в систему, на расстоянии не более 0,5 м от ТО и крепятся перпендикулярно к устанавливаемой поверхности со сдвигом 180 ° (друг напротив друга)."
nick2
каких только обоснаваний уже написано про эти "устройства"

какую только теорию не подводят под них , лишь бы звучало научно и убедительно.

Я - практик и универсал. говорю своё мнение из практики:

устройство работоспособно на одной воде и не способно работать на другой.

пока не поставите на конкретную сеть, не поймёте - облегчили свою жизнь, выкинули деньги на ветер или приобрели геморр на свою жж.

на одной котельной говорят: "может и работает, при продувке - вылетают типа "сопли" (коллоиды), четко видно. не мешает в работе, пусть стоит. А чтобы трубы-котел дольше работали - да чёрт его знает, кто следил бы...".

на другой: " отключили мы этот агрегат, заколебались чистить его каждые сутки. зарастает грязью, поток тормозит."

а ценник у агрегатов....




не ведут статистику. не сравнивают до и после. вот и нет единого мнения. всё, что публикуется на сайтах с восторженными возгласами, сразу вызывает подозрение. вот когда тебе твой знакомый замначальника котельной "супер натурал - натуральней всех" за кружкой пива расскажет, что оно работает, тогда ты поверишь.




запросите у них на сезон данный агрегат, погонять. если справится со своей задачей - заплатите, если нет - пусть забирают обратно. я с такими условиями комплексоны-дозаторы лет восемь назад продавал. на воду с жесткостью до 15-20 гр.Ж. поставили на одну котельную. по весне вскрыли котел. раньше на трубках был шлак жесткости в 3-4 мм, а тут остался рыхлый слой в 0,5 мм. на следующий сезон Зак купил ещё на 7 котельных.
tiptop
Цитата(nick2 @ 2.9.2016, 2:27) *
я с такими условиями комплексоны-дозаторы лет восемь назад продавал. на воду с жесткостью до 15-20 гр.Ж. поставили на одну котельную. по весне вскрыли котел. раньше на трубках был шлак жесткости в 3-4 мм, а тут остался рыхлый слой в 0,5 мм

Какой реагент дозировали?
nick2
Цитата(tiptop @ 2.9.2016, 9:23) *
Какой реагент дозировали?

HydroChem 110
WRybkin
Заявленный срок окупаемости 15 лет, затраты на оборудование и монтаж 400 тысяч рублей. Если обе цифры уменьшить раз в 10, было бы более интересно и близко к жизни. Магнитная обработка воды используется много десятилетий и всё это время остаётся непонятным, работает ли метод или это развод на деньги имени Петрика. Оборудование продаётся, но подтверждённых доказательств работоспособности от независимых учёных я не встречал. Только рекламные заявления.
miter
А кто-то читал книгу "Очистка промышленных сточных вод" В.Е.Терновцев, В.М.Пугачев 1986 года? Там заметная часть книги посвящена магнитной и электромагнитной фильтрации, даже с расчетами. Интересно мнения о книге услышать
Konstantin T
Цитата(WRybkin @ 2.9.2016, 9:19) *
Заявленный срок окупаемости 15 лет, затраты на оборудование и монтаж 400 тысяч рублей. Если обе цифры уменьшить раз в 10, было бы более интересно и близко к жизни. Магнитная обработка воды используется много десятилетий и всё это время остаётся непонятным, работает ли метод или это развод на деньги имени Петрика. Оборудование продаётся, но подтверждённых доказательств работоспособности от независимых учёных я не встречал. Только рекламные заявления.



Срок окупаемости 0,44 отопительного сезона, читайте внимательно!

Цитата(OCA @ 1.9.2016, 17:43) *
Коллеги, прошу помощи.

в приложении – презентация новейшего электронно- электромагнитного противонакипного устройства УЭП-1. Предназначено для борьбы с отложениями солей и накипи в водооборотных и теплообменных системах предприятий.

Сталкивался ли кто-нибудь из вас с устройствами подобного типа, обзорами и/или опытом их эксплуатации?

В идеале – с критическими обзорами, в которых доказывается шарлатанство подобных методов борьбы с накипью?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Что касается доказательств шарлатанства, лучше обратиться к результатам опытно-промышленных испытаний
Konstantin T
Коллеги добрый день!

Информация по противонакипному устройству УЭП-1 на сайте www.vector31.ru
Результаты опытно-промышленных испытаний http://ugraces.ru/opi-uep1-gidroflou/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.