Добрый день. Впервые столкнулся стакой схемой рекуперацией тепла. Подскажите на сколько схема работоспособна. И на какое значение тут подбриать 3ходовой клапан?
Composter
12.9.2016, 16:58
никто не сталкивался с такой схемой?
испытатель
12.9.2016, 18:04
Обычная схема рекуперации через теплоноситель. Только две ступени предварительной обработки Эффективность 70-75%. Применяется в производствах с вытяжкой "грязного воздуха".
Composter
12.9.2016, 18:11
а где про такую обычную схему можно почитать? что означает 2 ступени певарительной обработки?
это схема применена кобычным абк и жылью.
испытатель
12.9.2016, 19:12
Возможно это для лифтовой шахты предназначалось, где вытяжку технологически приблизить к приточке сложно, а встречал на производствах где вытяжка с дымом или запахами и пр. и выводить ее наружу рядом с приточной решеткой нельзя, в связи с чем роторные и перекрестно-точные рекуператоры невозможно применить. В обычных случаях и этот вариант и сложнее и дороже и менее эффективно ИМХО.
Composter
13.9.2016, 0:43
нет, этот проект делали итальянцы для жилого рабочего поселка. Эта схема рекуперации через промежуточный теплоноситель, с 3 теплообменниками с гликолем, была использована для всех устновок с рекуперацией, а это примерно 90% устновок для комплекса.как я говорил раньше для жилья и для абк. Расчетная температура -36 градусов.Вентустновки находятся в 1 венткамере. Расстояние между всеми теплообмениками не превышает 5 метров. Мне непонятно для чего в рекуперацию включен теплообменник с теплосетью ?
испытатель
13.9.2016, 8:50
Бессмысленное усложнение ИМХО. В схему рекуперации добавлена подкачка энтальпии на предварительный обогрев из сети, чтобы точку росы гарантировано сдвинуть из приточки после предварительного подогрева (догревом до 8...10 гр.С). Обычно для таких целей подмешивание воздуха используют в перекрестно-точных рекуператорах.
Composter
13.9.2016, 9:16
я правильно понимаю, что при низких температурах будет поток идте не черз вытяжку а через теплосеть?
испытатель
13.9.2016, 9:21
Нет клапан подкачки энтальпии из теплосети добавит столько, сколько нужно, чтобы поднять температуру за 1 ступенью подогрева до 10 гр. С. Там же будет собираться и удаляться весь конденсат, а дальше - в приточке конденсации не будет.
Composter
13.9.2016, 10:48
а теплообменники не нужно блансировать между собой? просто произхводитель ооборудования не задается , и че там в итоге подберут никто не знает. И как правильно подобрать тут треходовой клапан?
испытатель
13.9.2016, 10:52