После увлажнителя стоит калорифер догрева, а сразу после него планируется поставить шумоглушитель. Поменять местами увлажнитель и шумоглушитель не представляется возможным. Т.е. есть только два варианта: 1) ставить шумоглушитель сразу после увлажнителя (вернее, после калорифера) или 2) вообще не ставить шумоглушитель. Есть ли какие-то практические соображения, будет ли при таком расположении отсыревать материал шумоглушителя? Скорость потока в увлажнителе - до 3м/с, каплеуловитель стоит. Сечение 400х200мм, расход - до 400 м3/час.
не заморачивайтесь, ни чего с ним не произойдет. когда ставите за заборе воздуха глушитель, перед ним же не ставите осушитель, а с улицы и 100% влажность идти может..
Skaramush
23.9.2016, 12:59
Цитата(Хъюго @ 23.9.2016, 11:31)

не заморачивайтесь, ни чего с ним не произойдет. когда ставите за заборе воздуха глушитель, перед ним же не ставите осушитель, а с улицы и 100% влажность идти может..

О как. "Даже 100% влажность". А словечко "относительная" ничего не говорит? Если не говорит, то от подобных рекомендаций очень советую воздерживаться.
Для ТС - какого типа увлажнитель?
OLEG_VN81
23.9.2016, 13:03
Цитата(Skaramush @ 23.9.2016, 12:59)

О как. "Даже 100% влажность". А словечко "относительная" ничего не говорит? Если не говорит, то от подобных рекомендаций очень советую воздерживаться.
Для ТС - какого типа увлажнитель?
Ну смотрите у вас будет стоять фильтр + увлажнитель+ подогреватель вопрос - зачем нужен еще и шумоглушитель? Смело ставьте, если все таки думаете что от него толк будет, после вентилятора, а если длина магистрали не короткая, то нет в нем смысла никакого, главное гибкие вставки между вентилятором не забудьте.
Skaramush
23.9.2016, 13:06
О, ещё одно откровение - шумоглушитель ПОСЛЕ вентилятора, МЕЖДУ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ПОМЕЩЕНИЕМ у вас "зачем нужен"? Да откуда берётесь такие советчики, вот же беда целая.
Ещё вопрос к ТС - тип шумоглушителя?
Пластинчатый, прямоугольного сечения, 400х200, длина 1м.
Skaramush
23.9.2016, 15:11
А увлажнитель? Раз нагреватель, значит не паровой. Но есть разница между орошаемыми сотами, роторным, форсуночным и ультразвуковым
Если я правильно понимаю, то увлажнитель адиабатический, ну раз с пост нагревом.
При перегреве получат потребную влажность в 40-60%. (если нет нужно вносить коррективы в рассуждение)
Летом же вы подаете через установку воздух +20 и 50% влажности, что мешает делать это зимой и почему должно вызвать трудности?
Если у вас какие-то особенные значения по температуре влажности, то нужно смотреть отдельно.
Skaramush
23.9.2016, 16:22
Если распыление форсунками - проблемы могут быть при слишком "скученном" размещении.
...И не при перегреве, а при втором подогреве.
Адиабатический - соты. Но здесь проблема в том, что при потребной влажности 40-50%, увлажнитель должен выдавать на выходе 70-80%. Вот здесь, кмк, может крыться проблема для базальтового волокна шумоглушителя.
Skaramush
23.9.2016, 16:36
Нет, проблемы не будет при корректной работе догрева.
При сотовом выпадение влаги возможно при наличии поверхностей с t ниже точки росы, предусмотрите минут десять работы нагревателя ДО включения увлажнителя, чтобы разогреть поверхности.
Skaramush, благодарю за ответ!
OLEG_VN81
26.9.2016, 21:26
Цитата(Skaramush @ 23.9.2016, 13:06)

О, ещё одно откровение - шумоглушитель ПОСЛЕ вентилятора, МЕЖДУ ВЕНТИЛЯТОРОМ И ПОМЕЩЕНИЕМ у вас "зачем нужен"? Да откуда берётесь такие советчики, вот же беда целая.
Ещё вопрос к ТС - тип шумоглушителя?
Возможно, не прав, просто по работе с чистыми помещениями, где влажность на выходе после увлажнителя/осушителя строго в рамках 45-65 % никакого эффекта на волокна шумоглушителя не оказывалось(по проекту, калужских спецов, как раз таки закладка была после увлажнителя/осушителя). Правда поставка было по проекту шумоглушителя системэйр , возможно ровеновские и шафтовские рискованно былоб ставить, но опять же все зависит от того для какой цели увлажнитель стоит.
Skaramush
27.9.2016, 4:39
Перечитайте свою рекомендацию исключить шумоглушитель и сомнений не останется.
гигроскопичность материала, из которого изготавливаются панели шумоглушителя (каменная (базальтовая) вата) за 24 часа составляет не более 0,095%.
так, для информации....
MAverick
27.9.2016, 17:42
Цитата(Skaramush @ 23.9.2016, 12:59)

О как. "Даже 100% влажность". А словечко "относительная" ничего не говорит? Если не говорит, то от подобных рекомендаций очень советую воздерживаться.
Для ТС - какого типа увлажнитель?
НЕ под.... не проживешь...
Ага летом, в дождь... Хотя нет, в жару после короткого ливня, когда туман от парящего асфальта...
100 относительной будет хуже чем 100 относительной в помещение...
Хотя случай частный, но для оцинковке не пофигу? А материал пластин можно и уточнить...
Skaramush
27.9.2016, 17:51
Даже летом в дождь это должно быть ещё и вблизи моря.
Тем более, что для глушителя проблема не относительная влажность (не столько относительная влажность), сколько вынос капель при форсуночном или ультразвуковом распылении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.