Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-либо с подобными требованиями.
"Устройство клапанов систем дымоудаления должно обеспечивать затухание акустического сигнала на выходе воздуховодов из выделенных помещений на уровне не ниже 34 дБ в нормально-закрытом состоянии".
Я что-то у производителей не могу найти сертификаты испытаний клапанов дымоудаления на гашение звука.
Composter
3.10.2016, 14:31
я знаю только 1 требование по поводу шума к системам противодымной вентиляции
4.2. Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях не нормируются.
Цитата(КиВО @ 3.10.2016, 13:48)

Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-либо с подобными требованиями.
Похоже, вы привели цитату из задания. М.б. поясните, что за "выделенные" помещения? Если это произв. помещения с высоким уровнем шума, то, возможно, в задании применена некорректная формулировка, и речь идёт о нераспространении шума по зданию из этих помещений через стенки воздуховодов/шахт ДУ.
Данное требования к помещениям размещения ФСБ в спортивном объекте, а так же к помещениям категории супер vip (вроде как президент)
Полагаю, что для серийных клапанов и не будет данных по акустич. испытаниям за ненадобностью. Вероятно, следует обращаться к производителям клапанов - м.б. такое возможно по индивид. заказу.
М.б. есть возможность избежать ДУ из таких помещений, предусмотрев его из смежных коридоров?
Ну уже тоже по тому же направлению поиск ведется (использование смежных коридоров).
Вспомнил про данный проект. Там оказалось задание было составлено супер неграмотно. У электриков запросили на входе в помещение на все металлические провода заложить диэлектрические вставки.
и вообще на все металлические элементы (воздуховоды, трубопроводы отопления, водопровода, системы кондиционирования и др.)