Цитата(Prizrak_TW @ 4.10.2016, 7:26)

Подскажите пожалуйста, при таком расположении тамбура какую температуру воздуха в нём принимать для расчёта теплопотерь. И ставить ли там радиатор?
1. По СП 60
Цитата
6.4.5 ...
Отопительные приборы не следует размещать:
а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери
2. Внутренние перегородки тамбура следует утеплять, принимая в тамбуре температуру, равную наружной. Расчёт по СП 50, п. 5.2, ф-ла 5.4.
А добавочные теплопотери учитываются как двойных дверей с тамбуром между ними - п. 4 раздела 7.2