Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура в тамбуре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Prizrak_TW
Подскажите пожалуйста, при таком расположении тамбура какую температуру воздуха в нём принимать для расчёта теплопотерь. И ставить ли там радиатор?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
lovial
Цитата(Prizrak_TW @ 4.10.2016, 7:26) *
Подскажите пожалуйста, при таком расположении тамбура какую температуру воздуха в нём принимать для расчёта теплопотерь. И ставить ли там радиатор?

Считать надо. По расчету получите температуру в тамбуре, и если она вас не устроит - зпроектируете радиатор...
ИОВ
Цитата(Prizrak_TW @ 4.10.2016, 7:26) *
Подскажите пожалуйста, при таком расположении тамбура какую температуру воздуха в нём принимать для расчёта теплопотерь. И ставить ли там радиатор?

1. По СП 60
Цитата
6.4.5 ...
Отопительные приборы не следует размещать:

а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери

2. Внутренние перегородки тамбура следует утеплять, принимая в тамбуре температуру, равную наружной. Расчёт по СП 50, п. 5.2, ф-ла 5.4.
А добавочные теплопотери учитываются как двойных дверей с тамбуром между ними - п. 4 раздела 7.2 Пособия
Prizrak_TW
Цитата(ИОВ @ 4.10.2016, 11:25) *
1. По СП 60

2. Внутренние перегородки тамбура следует утеплять, принимая в тамбуре температуру, равную наружной. Расчёт по СП 50, п. 5.2, ф-ла 5.4.
А добавочные теплопотери учитываются как двойных дверей с тамбуром между ними - п. 4 раздела 7.2 Пособия


А в каком нормативном документе написано: "Внутренние перегородки тамбура следует утеплять, принимая в тамбуре температуру, равную наружной."? Как мне это архитекторам доказать?
ИОВ
Полагаю, нигде не написано.
В таком тамбуре температура "плавает" в диапазоне Тнар...Твн в зависимости от частоты и продолжительности открывания наружной двери. При достижении на внешней (по отношению к тамбуру) поверхности перегородки тамбура температуры точки росы и ниже на перегородке будет образовываться конденсат, перегородка будет намокать. Самый неблагоприятный случай при этом Ттамб = Тнар.
Prizrak_TW
Цитата(ИОВ @ 4.10.2016, 13:08) *
Полагаю, нигде не написано.
В таком тамбуре температура "плавает" в диапазоне Тнар...Твн в зависимости от частоты и продолжительности открывания наружной двери. При достижении на внешней (по отношению к тамбуру) поверхности перегородки тамбура температуры точки росы и ниже на перегородке будет образовываться конденсат, перегородка будет намокать. Самый неблагоприятный случай при этом Ттамб = Тнар.

Понял. Спасибо smile.gif