Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гидравлическое сопротивление насыпного фильтра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
sysrqbreak
Требуется произвести гидравлический расчет и расчет ионного обмена (или как правильно он называется не знаю) ионообменного фильтра, нужна литература (книги, методики, справочники), скинте ссылки или хотя бы названия пожалуйста.
nick2
в итоге что должно получиться?
какие выходные параметры нужны?
sysrqbreak
Цитата(nick2 @ 5.10.2016, 9:46) *
в итоге что должно получиться?
какие выходные параметры нужны?


Хочу самостоятельно рассчитать систему умягчения воды для частного дома. Исходная вода имеет общую жесткость 9-11 мг-экв/л, на выходе хотелось бы иметь 1-2. Нужно рассчитать фильтр на определенное давление (еще не замерял) при этом что б хватало на прямую и обратную промывку. Систему не хотелось бы усложнять насосами и баками аккумуляторами. Короче нужна литература где можно посмотреть как это все рассчитывается (объемы, давления, скорости) и прикинуть получится ли это сделать при минимальных затратах.
Verdanа
Цитата(sysrqbreak @ 5.10.2016, 10:17) *
Хочу самостоятельно рассчитать систему умягчения воды для частного дома. Исходная вода имеет общую жесткость 9-11 мг-экв/л, на выходе хотелось бы иметь 1-2. Нужно рассчитать фильтр на определенное давление (еще не замерял) при этом что б хватало на прямую и обратную промывку. Систему не хотелось бы усложнять насосами и баками аккумуляторами. Короче нужна литература где можно посмотреть как это все рассчитывается (объемы, давления, скорости) и прикинуть получится ли это сделать при минимальных затратах.


Другие показатели в норме?
Какой расход воды суточный и часовой?
Источник воды?
sysrqbreak
Цитата(Verdanа @ 5.10.2016, 12:01) *
Другие показатели в норме?
Какой расход воды суточный и часовой?
Источник воды?


да проблемы только с жесткостью, расход до 1 м3/с, источник-городской водопровод
tiptop
Цитата(sysrqbreak @ 5.10.2016, 12:29) *
расход до 1 м3/с

Ну, не в секунду же кубометр? ohmy.gif
"1 м3/сут" ?
sysrqbreak
Цитата(tiptop @ 5.10.2016, 12:50) *
Ну, не в секунду же кубометр? ohmy.gif
"1 м3/сут" ?


да
Verdanа
Цитата(sysrqbreak @ 5.10.2016, 12:29) *
да проблемы только с жесткостью, расход до 1 м3/с, источник-городской водопровод


Если это расход 1 м3/ч, можете посмотреть описание на примере этой установки:
http://aquafilter.in.ua/filters/filtryi-dl...-817-cab-ci.php
не реклама
Установка на баллоне 0817.
Здесь указано, что расчитана на количество потребителей до 3-х человек.
Это что касается расхода...


Т.к. у вас жесткость не низкая, лучше ее чуть завысить. Поставить на баллоне 1035 или лучше 1054.
Будет эффективнее с такой жесткостью.
Расход у производителя чуть завышен, на 1 м3/ч с такой жесткостью, будет хорошо.
Меньше соли будет кушать.
http://aquafilter.in.ua/filters/filtryi-dl...nic-u-10-ci.php


Повторюсь, это ссылки для примера. По отдельности собрать - выйдет дешевле.
sysrqbreak
Может кто нибудь может скинуть список используемой литературы с какого нить проекта водоочистных сооружений?
andrey R
Цитата(sysrqbreak @ 5.10.2016, 13:22) *
с какого нить проекта водоочистных сооружений?

Оно Вам зачем? У Вас бытовой умягчитель, ничего не надо проектировать, просто подобрать нужные колбы из имеющихся в продаже.
nick2
Цитата(sysrqbreak @ 5.10.2016, 13:17) *
Хочу самостоятельно рассчитать систему умягчения воды для частного дома. Исходная вода имеет общую жесткость 9-11 мг-экв/л, на выходе хотелось бы иметь 1-2. Нужно рассчитать фильтр на определенное давление (еще не замерял) при этом что б хватало на прямую и обратную промывку. Систему не хотелось бы усложнять насосами и баками аккумуляторами. Короче нужна литература где можно посмотреть как это все рассчитывается (объемы, давления, скорости) и прикинуть получится ли это сделать при минимальных затратах.

смола катионит допускает скорости фильтрования до 40 м/час.
пропускную способность фильтра (м3/час) считайте через площадь фильтровальной колонны (м2)
расход м3 = скорость х площадь

ресурс фильтра (смолы) до регенерации (м3) грубо =
количество смолы в литрах разделить на жесткость Ж .
регенерацию делают не чаще один раз в сутки

вода вся - мягкая.
для создания комфортной жесткости (1-2 Ж) - делают подмес исходной в очищенную. требование - в исходной воде не должно быть превышений по железу/марганцу

для Вашей есткости - баллон 1054, ресурс 4 м3, пропускная способность - до 2 м3 час.
меньше (колонна 0844) лучше не делать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.