_Kotofei_
helpsmilie.gif Доброго времени суток! Хочу заняться диспетчеризацией ветиляционных приточных установок. Их в наличии 65 штук. хотелось бы управлять ими с одного компьютера. Подскажите пожалуйста с чего начать. какие программы требуются. Какое П. О необходимо. Установки POL638.32\VTS и POCxs helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
kdu
Начинать нужно с поиска полного описания на контроллеры, которые должны иметь интерфейсные выходы. Далее - поиск списка доступных переменных выдаваемых ПЛК в интерфейс
leo_karp
Добрый день,

В первую очередь проверить физическую возможность контроллеров передавать данные на SCADA:
pCOxs - имеет такую возможность.
POL638.32\VTS - он же Siemens, необходимо посмотреть на объекте его оригинальное название.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если ACX36.040 - он имеет два интерфейса:
  • Modbus для коммуникации с ЧП;
  • LON - для диспетчеризации;


Далее проверяем запрограммированы ли контроллеры на передачу данных:
pCOxs - ищите разработчика ПО, если разработчик этого не предусмотрел, ни чего не получите;
ACX36.040 - нормально передает данные по LON, мы его подключали, хотя сам VTS об этом не знает;

У разработчиков необходимо получить таблицу переменных - здесь тоже может быть засада, может оказаться, что производитель/разработчик позабыл передать нужные вам данные.


Ну а далее определяетесь с сетями передачи данных, SCADA системой, OPC серверами и конвертерами ...