Добрый день,
В первую очередь проверить физическую возможность контроллеров передавать данные на SCADA:
pCOxs - имеет такую возможность.
POL638.32\VTS - он же Siemens, необходимо посмотреть на объекте его оригинальное название.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли ACX36.040 - он имеет два интерфейса:
- Modbus для коммуникации с ЧП;
- LON - для диспетчеризации;
Далее проверяем запрограммированы ли контроллеры на передачу данных:
pCOxs - ищите разработчика ПО, если разработчик этого не предусмотрел, ни чего не получите;
ACX36.040 - нормально передает данные по LON, мы его подключали, хотя сам VTS об этом не знает;
У разработчиков необходимо получить таблицу переменных - здесь тоже может быть засада, может оказаться, что производитель/разработчик позабыл передать нужные вам данные.
Ну а далее определяетесь с сетями передачи данных, SCADA системой, OPC серверами и конвертерами ...