Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как правильно определить диаметр дворовой канализации.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
bogdana
Добрый день! Нужна помощь!
Есть многоквартирный жилой дом, состоящий из 3-х секций.
Внутрянщики дают мне секундный расход хоз-быт. канализации от всего дома 12 л/сек.
В каждой секции по два выпуска, то есть всего 6 выпусков. Проектировщик внутренних сетей сказал брать общий расход, делить на кол. выпусков и прибавлять на каждый выпуск 1,6 л/с.
Я что-то не понимаю, ведь тогда получится не 12 л/с, а 21,6 л/с на участке после последнего выпуска от дома.
Диаметры подбираю по таблицам Лукиных, для 12 л/с, для Д=150, при уклоне 0,015, наполнение будет 0,6 и скорость 0,7.
а для 21,6 л/сек уже Д150 не проходит, нужно брать Д200.

Подскажите как правильно считать?
Заранее спасибо.
Dima_UA
12 л/с для жилья 3 секции...круто.
каждый выпуск считается согласно ДБН на внутрянку и все участки тоже.
bogdana
Цитата(Dima_UA @ 14.10.2016, 14:46) *
12 л/с для жилья 3 секции...круто.
каждый выпуск считается согласно ДБН на внутрянку и все участки тоже.

В смысле, это мало или много?

так правильно будет 21,6 от всего дома?
Dima_UA
на первый взгляд много, но если это три секции по 30 этажей может так и будет.
а суммировать расходы от выпусков неверно.

я считаю расход по вероятности работы санприборов по сторому СНиП.
bogdana
Цитата(Dima_UA @ 14.10.2016, 16:24) *
на первый взгляд много, но если это три секции по 30 этажей может так и будет.
а суммировать расходы от выпусков неверно.

я считаю расход по вероятности работы санприборов по сторому СНиП.

Секции действительно по 25 этажей.

А как правильно определить диаметры? Ведь стоки от всех выпусков в итоге попадают в одну трубу, почему нельзя суммировать?
bogdana
Знающие, помогите пожалуйста!!! Очень нужно!
Dima_UA
при расчете магистральных трубопроводов внутреннего водопровода не суммируются расходы по всех стояках.
так и расчет дворовой сети канализации.
Водяной
Цитата(bogdana @ 14.10.2016, 14:40) *
Внутрянщики дают мне секундный расход хоз-быт. канализации от всего дома 12 л/сек.

Дворовая сеть считается по логике п.5.5.1 СП30. Написано для воды, но принцип такой же.
Первый участок дворовой сети от первого выпуска + 1,6 л/с.
Второй участок дворовой сети - расчетный расход по количеству проживающих по вероятности + 1,6 л/с. Никакого сложения расходов.
Третий участок - с трех стояков по вероятности +1,6 л/с.
И т.д.
В результате должно получиться на последнем участке расход общий с дома по вероятности, т.е. 12 л/с. (больше 8 л/с п.3.5 СНиП 2.04.01-85 без 1,6 л/с)



Цитата(Dima_UA @ 15.10.2016, 18:16) *
при расчете магистральных трубопроводов внутреннего водопровода не суммируются расходы по всех стояках.
так и расчет дворовой сети канализации.

+1
Dima_UA
Цитата(Водяной @ 15.10.2016, 19:37) *
Дворовая сеть считается по логике п.5.5.1 СП30. Написано для воды, но принцип такой же.
Первый участок дворовой сети от первого выпуска + 1,6 л/с.
Второй участок дворовой сети - расчетный расход по количеству проживающих по вероятности + 1,6 л/с. Никакого сложения расходов.
Третий участок - с трех стояков по вероятности +1,6 л/с.
И т.д.
В результате должно получиться на последнем участке расход общий с дома по вероятности, т.е. 12 л/с. (больше 8 л/с п.3.5 СНиП 2.04.01-85 без 1,6 л/с)

+1


но лучше проектировать наружную сеть, тому кто и внутрянку делал, а то получается такое как сейчас
bogdana
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.