В квартире имеется биметаллический радиатор 14 секций. Греют первые 7 секций, остальные 7 - холодные. Вопрос специалистам. Как исправить? Не хватает давления, и теплоноситель не доходит в последние секции? Отопление-центральное от котельной.
А Вы пригласите комиссию от ресурсоснабжающей организации или управляющей компании, кому за тепло платите.
испытатель
20.10.2016, 17:12
Вы не указали способ подключения, а это, похоже, боковое одностороннее. Переключите низ-низ. Должно помочь.
Цитата(испытатель @ 20.10.2016, 14:12)

Вы не указали способ подключения, а это, похоже, боковое одностороннее. Переключите низ-низ. Должно помочь.
да подключение боковое одностороннее
и вы еще жалуетесь?
Хорошо хоть полрадиатора теплые.
Не переделывайте пока у себя ничего,хоть и столько секций лучше с двух сторон подключать.
Лет десять тому назад, монтировал в одном коттедже отопление. Хозяйка - королевна бензоколонки, просит в комнату к бабушке повесить пятнадцать секций чугунины. Говорит: - У нас в поселке зимой газа (давления) не хватает, пускай у нее в комнате теплее будет.
А на счет автора темы, ну, наверно все работает правильно - изначально семь секций и стояло по проекту (скорее всего).
Дальше начинается стёб:
- Хозяйка, пожарь зайца на сале.
- Нема сала.
- Ну, пожарь на газу.
- Нема газа.
Заяц - Слава Украине!...
Цитата(Галиев @ 20.10.2016, 18:08)

Лет десять тому назад, монтировал в одном коттедже отопление. Хозяйка - королевна бензоколонки, просит в комнату к бабушке повесить пятнадцать секций чугунины. Говорит: - У нас в поселке зимой газа (давления) не хватает, пускай у нее в комнате теплее будет.
А на счет автора темы, ну, наверно все работает правильно - изначально семь секций и стояло по проекту (скорее всего).
Дальше начинается стёб:
- Хозяйка, пожарь зайца на сале.
- Нема сала.
- Ну, пожарь на газу.
- Нема газа.
Заяц - Слава Украине!...
Не по проекту раньше стояло 14 секций чугун
Цитата(agenda @ 20.10.2016, 21:06)

Не по проекту раньше стояло 14 секций чугун
и чугун тоже с 14-ю секциями хочет двусторонее подключение. но пока запуски и выход на режим, то не торопитесь сразу менять. может просто еще проблемы не из за вашей переделки у вас.
испытатель
20.10.2016, 21:55
Цитата(инж323 @ 20.10.2016, 19:43)

не торопитесь сразу менять. может просто еще проблемы не из за вашей переделки у вас.
Да не может, а явно не из-за переделки. Когда все по правилам замечательно, но жить нужно сегодня, а победить балбесов или разгильдяев часто бывает возможно уже на последнем дыхании.
Когда все умные, и на стояке на каждом этаже по 14 секций, и "шо Ви хочите?"
В прошлом годе один "знакомец" попросил посмотреть его ОП в квартире. Он две лоджии объединил с комнатами, под окнами лоджий установил еще по ОП, подключил их параллельно к существующим приборам и спрашивает, почему родные батареи топятся, а "левые" чуть теплые.
Цитата(инж323 @ 20.10.2016, 18:43)

и чугун тоже с 14-ю секциями хочет двусторонее подключение. но пока запуски и выход на режим, то не торопитесь сразу менять. может просто еще проблемы не из за вашей переделки у вас.
вторую зиму такое уже.
Цитата(agenda @ 21.10.2016, 16:59)

вторую зиму такое уже.
а с газом и теплом напряги как раз и эти пару лет и идут. То из газовых плит пламя странного цвета и запаха, то просто нет давления в сетях и у абонента, чудес то не бывает.
ваша чисто причина может быть лишь в одностороннем подключении- можете себе для успокоения переделать, но сомнения что этого хватит, да и лишь начало отопсезона, вполне еще может и воздуха в системе быть много и просто бардак с пуском.
в радиаторе и по трубам булькает? И есть ли на радиаторе кран маевского?
MihaChe
27.10.2016, 11:31
Воздух спускали с прибора отопительного?
v-david
27.10.2016, 14:36
я у себя решил подобную проблему установкой удлинителя потока, правда самодельного, а не как здесь:
http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...vyj_vt503d.htmlИ не надо стараться просунуть его до конца, достаточно до середины
Если еще актуально.
Тоже столкнулся с подобной проблемой. На мой взгляд дело в том, что недорогой биметалл - одноколонные радиаторы с маленьким сечением колонн (12 мм) отсюда гораздо большее по сравнению с чугуном сопротивление. А сопротивление перемычки то не меняется! То есть коэффициент затекания с 0,5 (при чугунине) падает до 0,2-0,3. Тупо не хватает теплоносителя. Из вариантов лечения - сделать проточно - регулируемый радиаторный узел (с 3-х ходовым клапаном), может быть и удлинитель потока поможет или подключение сделать по диагонали но тогда надо как то добавить сопротивление перемычки.
А почему никто не меняет чугунные на чугунные?
Сейчас такие краски в продаже термостойкие - можно любую конфетку сделать.
Почему от чугуна население массового отказывается? Не понимаю в чем смысл?
Цитата(Vano @ 20.1.2017, 11:55)

А почему никто не меняет чугунные на чугунные?
Сейчас такие краски в продаже термостойкие - можно любую конфетку сделать.
Почему от чугуна население массового отказывается? Не понимаю в чем смысл?
Потому что радиаторы покупают по принципу красивый или нет, а беленький китайский биметалл стоит дешевле, везде продается и продавец посоветовал :-)
причем, хорошо если биметалл. чет мельком посмотрел в строительных магазинах... все люминий проаётся.