Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пароувлажнение системы вентиляции чистых помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
NNM
Добрый день!
Приобрели АХУ вень.установку китайского производства, эксплуатировали 2 года, после чего запустили систему пароувлажнения и столкнулись со следующей проблемой: обмерзание теплообменника
используемого в летний период (он первый по ходу движения воздушного потока), теплообменник на гликоле(зимний) идет после. Таким образом в камеру смешения подается свежий воздух плюс
увлажненный воздух из рециркуляции(отмечу, что воздух подаваемый с улицы в зимний период имеет температуру -30 С.).
Соответственно при обмерзании теплообменника падает пропускная способность и отсюда все проблемы по микроклимату в чистых помещениях...
Skaramush
Факт констатировали. Дальше?
dreambelarus
А вы там все правильно собрали? Может в Китае лошади в перед телегой ездят? По уму первый подогрев до блока рециркуляции надо ставить чтобы смешивать подогретый приточный воздух с рециркуляционным....хотя толь пару дней назад предложили нормально собранную машину GEA с рециркуляцией переделать в подобный вариант но рециркуляции делать в воздуховоде соединив вытяжку и приток перемычкой ...ваш случай мы и обрисовали проектировщику а тут ваш пост как бальзамам на душу....может ссылка есть на вашу машину интересно посмотреть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.