Набор оборудования: автоматические выключатели Compact NSX+ BSCM breaker status control module, реле контроля напряжения, контроллер Modicon 171/172 либо аналог (с возможностью управления АВ вкл. выкл. по modbus).
Нужно разработать ПО для контроллера для управления автоматическим вводом резерва. Кто возьмется?
Контроллер для этих целей совсем не нужен.
Здесь только дискретное управление. Приводом выключателя (коммуникационный мотор редуктор+BSCM) можно управлять с дистанции только по Modbus. См. прикрепленный рисунок
manjey73
24.11.2016, 9:35
Что-то я не припомню, чтобы шнайдеровскими мотор приводами можно было управлять модулем BSCM, привод тупой как пробка и работает только на подаче питания включить, выключть и блокировка при сработке SDE контакта, более в нем НЕТ НИЧЕГО.
BSCM модуль предназначен для чтения параметров с Микролоджика или состояние контактов АВ (OF1, SDE, OF2) а на картинке просто способ его установки при использовании мотор-привода с автоматом.
Уточните данный вопрос в техподдержке.
Если вам надо управлять по сети, то необходимо писать программу на используемый вами контроллер и там применять сетевые переменные для удаленного управления. контроллером же контролировать состояние контактов, BSCM для этого уже будет не нужен.
На чем программируется M171/M172 ? какой язык и какое ПО ?
У меня есть недопиленная программа для ПР200 от Овен (осталось сетевые переменные прикрутить в общем то, сам алгоритм работает), если покажете возможности ПО указанных вами контроллеров, может получится перенести программу. Сам с данными контроллерами не сталкивался пока.
Посмотрел на М171 - не подойдет он вам, мало входов, нет интерфейса на борту (доп модуль).
С ПО непонятно, используется SoHVAC, что оно может там...