Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совместная работа водотрубного и жаротрубного котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ffolokose
Может кто сталкивался...
Как увязать гидравлику водотрубного (потери 20 м) и жаротрубного (потери 2 м) котлов?
Смит
Поставьте "котловые насосы":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если Вы предполагаете двухконтурную схему, то на этой схеме справа добавьте водоподогреватель.
ffolokose
А такая схема уже где-то работает?
Получается по подмешивающему насосу на каждом котле+котловые насосы на водотрубных котлах+сетевые. Правильно?
И каким образом держать одинаковое давление на выходе из всех котлов? Мне в голову приходит только установка датчика давления на выходе из жаротрубного котла и по данного датчику меняется рабочая точка котловых насосов у водотрубных.
CNFHSQ
Проблем нет.
1. При параллельной работе котлов давление после котлов всегда будет одинаковое. А температуру держать разную. После смешивания получится то, что нужно по графику. Держать расход на водогрейных не ниже минимально допустимого. Если мощности по теплу не хватает можно прижать расход воды на жаротрубных. Контролировать по температуре или водосчетчику.
2. Т.к. потери давления в жаротрубных невелики , можно сделать последовательную схему. В этом случае возможно одним насосом подавать потребителю теплоноситель разных параметров. с одним сетевым насосом. Т.е трехтрубка.
Все испробовано на практике.
Все одним сетевым насосо на котельную . rolleyes.gif

Тема для теплоснабжения!!
Смит
Цитата(ffolokose @ 24.11.2016, 20:06) *
А такая схема уже где-то работает?

Да, с несущественными отличиями - у нас во Владимире, например. Котельная "Студёная гора, 10г".
Фотография внизу страницы: kotelna.tk

Цитата(ffolokose @ 24.11.2016, 20:06) *
Получается по подмешивающему насосу на каждом котле+котловые насосы на водотрубных котлах+сетевые. Правильно?

Один котёл - один насос (если без резерва) + сетевые.
Смит
Цитата(Смит @ 24.11.2016, 21:08) *
Котельная "Студёная гора, 10г".
Фотография внизу страницы: kotelna.tk

Один котёл - один насос (если без резерва) + сетевые.

Зал:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ffolokose
А нет тепловой схемы?