Цитата(NatalyaG @ 4.12.2016, 13:54)

Нужно ли предусматривать? По нормам не требуется. При системе с нижней разводкой понятно, что воздух можно спустить через верхний прибор. А как быть при верхней разводке? Не возникнут ли воздушные пробки?
Давление вынесет и так из холодного.
На горячем - надо, циркуляции в отсутствии водоразбора может не быть.
Цитата
9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).