NatalyaG
Нужно ли предусматривать? По нормам не требуется. При системе с нижней разводкой понятно, что воздух можно спустить через верхний прибор. А как быть при верхней разводке? Не возникнут ли воздушные пробки?
Serg Ivanov
Цитата(NatalyaG @ 4.12.2016, 13:54) *
Нужно ли предусматривать? По нормам не требуется. При системе с нижней разводкой понятно, что воздух можно спустить через верхний прибор. А как быть при верхней разводке? Не возникнут ли воздушные пробки?

Давление вынесет и так из холодного.
На горячем - надо, циркуляции в отсутствии водоразбора может не быть.
Цитата
9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).
NatalyaG
А если нет давления? Меня интересует, не будет ли проблем при необходимости опорожнения трубопровода.
Ведь на наружных сетях в верхних точках профиля ставят вантузы
Fisher155
Цитата(NatalyaG @ 7.12.2016, 0:50) *
А если нет давления? Меня интересует, не будет ли проблем при необходимости опорожнения трубопровода.
Ведь на наружных сетях в верхних точках профиля ставят вантузы

Вантузы в наружке ставят на водоводах, на распределительных сетях они не нужны. Во внутрянке хоз-пит. точно никаких проблем не будет с опорожнением и заполнением, выпуск воздуха не нужен. В системах автоматического водяного спринклерного пожаротушения нужен выпуск воздуха, ставят краны в верхних точках системы, но нужен он для ровного заполнения системы, а не для опорожнения
nick2
Цитата(Fisher155 @ 7.12.2016, 10:20) *
Вантузы в наружке ставят на водоводах, на распределительных сетях они не нужны. Во внутрянке хоз-пит. точно никаких проблем не будет с опорожнением и заполнением, выпуск воздуха не нужен.


эт-точно!

но впуск воздуха нужен.

стояла фильтровальная колонна. на 3 этаже здания. ВОдоканал отключил сеть и опорожнил трубопровод. в сети/стояке получился вакуум. фильтровальную колонну сжало как песочные часы. потому как был день, и открыть какой-нибудь кран или спустить горшок для завоздушивания системы было некому.