Есть пристроенное здание к котельной (склад дизельного топлива). Там храниться дизтопливо (ДТ) как второе топливо при прекращении подачи газа. Между котельной и складом дизтоплива стена REI 150. Из помещения ДТ имеется механическая вентиляция, вентилятор на улице. Воздуховодом пересекается наружняя стена помещения.

Инспектор требует поставить противопожарный клапан. Ссылается на п.6.10 в) СП7.13130.2013.

Не вижу смысла ставить клапан на наружнюю стену. Надо ли ставить клапан?

Cader
Можно попробовать воззвать к логике и тексту п. 6.10
Цитата(SP 7.13130.2013)
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:


Из текста видно что мы ставим клапаны для того чтобы пожар не перешёл в другие помещения а не на улицу.
Также можно уточнить у архитекторов нормируется ли предел огнестойкости наружной стены.
marat98989
Цитата(Cader @ 8.12.2016, 11:05) *
Можно попробовать воззвать к логике и тексту п. 6.10


Из текста видно что мы ставим клапаны для того чтобы пожар не перешёл в другие помещения а не на улицу.
Также можно уточнить у архитекторов нормируется ли предел огнестойкости наружной стены.


По нормам должно быть R 15. Тоже придерживаюсь такого мнения, не понимаю зачем защищать улицу.
ИОВ
Цитата(marat98989 @ 8.12.2016, 10:05) *
Есть пристроенное здание к котельной (склад дизельного топлива). Там храниться дизтопливо (ДТ) как второе топливо при прекращении подачи газа. Между котельной и складом дизтоплива стена REI 150. Из помещения ДТ имеется механическая вентиляция, вентилятор на улице. Воздуховодом пересекается наружняя стена помещения.

Инспектор требует поставить противопожарный клапан. Ссылается на п.6.10 в) СП7.13130.2013.

Не вижу смысла ставить клапан на наружнюю стену. Надо ли ставить клапан?

Улицу мы, конечно, не защищаем. М.б. инспектор неправильно мотивирует своё требовние?
У Вас пристройка и противопож. стена между котельной и складом. План сопряжения 2-х зданий и место расположения проёма для выт. воздуховода Вы не привели. Попытайтесь посмотреть на свои планировки с СП 2, п. 5.4.14
marat98989
Цитата(ИОВ @ 8.12.2016, 14:00) *
Улицу мы, конечно, не защищаем. М.б. инспектор неправильно мотивирует своё требовние?
У Вас пристройка и противопож. стена между котельной и складом. План сопряжения 2-х зданий и место расположения проёма для выт. воздуховода Вы не привели. Попытайтесь посмотреть на свои планировки с СП 2, п. 5.4.14


Спасибо. Вентилятор, крепится на стену котельной, воздуховод выходит через стену и при помощи отвода переносится на стену котельной, и воздух выбрасывается выше крыши котельной. Котельная выше пристроенного склада ДТ. Нормируемая степень огнестойкости стен склада EI15 (реальная EI90), реальная степень огнестойкости стен котельной EI90 (сэндвич панели).
ИОВ
Извините, но язык инженера чертёж. А Ваше описание многословно, но не очень понятно.
Полагаю, следует обратить внимание на СП 2
Цитата
5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
...
участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности КО и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;

расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение
.
marat98989
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Во вторник поговорю с инспектором по поводу трактовки замечания.
ИОВ
По картинке я вижу, что нар. стены котельной и склада (ось 6) расположены в одной плоскости - тогда п. 5.4.14 ни при чём. Разбирайтесь с инспектором, т.к. СП 7 описывает меры предотвращения распространения пожара/дыма только внутри здания.
По-моему, дефлектор на складе находится в аэродинамической тени более высокого здания котельной - при определённых направлениях ветра ВЕ будет невозможна.
marat98989
Цитата(ИОВ @ 9.12.2016, 11:24) *
По картинке я вижу, что нар. стены котельной и склада (ось 6) расположены в одной плоскости - тогда п. 5.4.14 ни при чём. Разбирайтесь с инспектором, т.к. СП 7 описывает меры предотвращения распространения пожара/дыма только внутри здания.
По-моему, дефлектор на складе находится в аэродинамической тени более высокого здания котельной - при определённых направлениях ветра ВЕ будет невозможна.


Спасибо.
Да, по проекту дефлектор стоял со стороны стены котельной и был выше кровли котельной на 2 м, но монтажники решили не заморачиваться.