Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
sawi
При отсутствии водоразбора повышается давление на узле ГВС с 6кгс/см2 до 10кгс/см2. Специалисты, которые выполняли монтаж ссылаются на присутствие перемычки с хозпитьевой водой. Горячая вода идёт с котельной через пластинчатый теплообменник. Там же стоит циркуляционный насос 0,18кВт. Они говорят, что на насос грешить не стоит, т.к. 4 кг он поднять не в силах. Уважаемые форумчане поделитесь советом.
Водяной
Конечно мало что понятно из описания системы. Похоже на то, что при водоразборе идут сильные потери в счетчике или фильтре. Когда расход на водоразбор уменьшается, то и на манометре давление повышается.
Манометр где стоит, по классике, после фильтра и счетчика? Да и схемку обвязки увидеть бы не мешало.
Dmitry_vk
Нужно больше исходных данных: что, где, когда.
Схема и фото приветствуются.
fantomas_1954
Цитата(Водяной @ 12.12.2016, 17:00) *
Конечно мало что понятно из описания системы....
Манометр где стоит, по классике, после фильтра и счетчика? Да и схемку обвязки увидеть бы не мешало.

Очень важно место установки манометра! Не зная его точное место расположения, ответить сложно. Схему в студию!!! mad.gif
sawi
К сожалению сжема котельной не полная, позже кину.
Dmitry_vk
Отлично, схема есть.
Теперь суть проблемы с указанием потоков и показаний приборов по номерам.
ssn
ну.. как бы при нагревании вода имеет свойство расширяться. а так как в вашей системе ей расширятся не куда, то растет давление.
в идеале, поставить расширительный бак. ну или предохранительный клапан. на ввод холодной воды после обратного клапана по ходу движения.
Altelega
Проверьте МПВ MVS это видимо магнитный фильтр перед водонагревателями гвс, похоже что сильно засорена труба..
или возможно есть "непроектное" заужение
Dima_UA
Цитата(sawi @ 12.12.2016, 17:25) *
При отсутствии водоразбора повышается давление на узле ГВС с 6кгс/см2 до 10кгс/см2. Специалисты, которые выполняли монтаж ссылаются на присутствие перемычки с хозпитьевой водой. Горячая вода идёт с котельной через пластинчатый теплообменник. Там же стоит циркуляционный насос 0,18кВт. Они говорят, что на насос грешить не стоит, т.к. 4 кг он поднять не в силах. Уважаемые форумчане поделитесь советом.

насосы подобраны на расчетные параметры (макс.расход и потери напора при этом расходе), а когда нет водоразбора или он минимальный, характеристика насос-трубопровод смещается влево и получается такое давление. может насосы без автоматики работают или она не настроена.
Водяной
Марка насосов какая? К5 которые.
ssn
вы серъёзно?
циркуляционные насосы ГВС в общем и целом не способны поднять давление на 40 м.вод.ст.
они конечно несколько повышают давление за собой и понижают перед собой... но. они же перемещают воду по кольцу и давят по сути себе на всас.
можно конечно предположить, что где то сильно зажато сечение на обратной линии и насос работает с минимальным расходом.
Но, блин, циркуляционный насос.. скорее всего UPS какой нибудь с максимальным развиваемым напором в 10 метров.. и 40 метров прироста давления.
это происходит за за прогревания всего контура. Возможно, при водоразборе не справляется теплообменник и выдает чуть меньше температуру, чем хотелось бы.
А ночью он прогревает всю воду в кольце ГВС.
Ещё, как вариант, в контроллере стоит прокаливание контура ГВС с нагреванием до 75С в ночное время.
engineer999
Очень смешно. Как это у вас вода расширяется, если это несжимаемая жидкость. Она не сжимается и не расширяется.
Конечно, может быть совсем чуть-чуть есть расширение, которым мы пренебрегаем. Но с 6 до 10 бар-это бред.
ssn
))) ладно. развлекайтесь.
fantomas_1954
Цитата(Dima_UA @ 13.12.2016, 22:13) *
насосы подобраны на расчетные параметры (макс.расход и потери напора при этом расходе), а когда нет водоразбора или он минимальный, характеристика насос-трубопровод смещается влево и получается такое давление. может насосы без автоматики работают или она не настроена.

Возможно основной насос подобран не правильный- с круто падающей характеристикой... Какой насос стоит?
sawi
Вот спецификация оборудования
Altelega
Смотрите по манометрам на каком участке теряется давление, значит там сильное сопротивление потоку (заужение, засор). На водопроводе В1 давление 10 бар? Это естественно, что при водоразборе двление падает, но разница 4 бар.. уже перебор. Эти насосы не могут так сделать.
Объект - бассейн? наверно потребления идет четко по расписанию и резкими пиками.. может быть, еще раз может быть в проекте не учли особенности потребителя, трубы заузили. Сколько льют, мгновенные расходы?
Водяной
В спецификации числятся основные насосы ГВС, на схеме нет их.
Altelega
+ с напором 6-10 бар у потребителя стоит подумать об РД в местах водоразбора, при большом напоре и расход высокий и как следствие потери давления.
кто потребитель? заполнение и пополнение бассейна другая тема?
fantomas_1954
Странно... Откуда вообще взялись 10bar при таких маломощных насосах...???
Dima_UA
чем создается давление в ГВС?
дайте полную ситуацию, а то по 1 слову говорите...ничего не ясно
Водяной
Цитата(fantomas_1954 @ 15.12.2016, 11:25) *
Странно... Откуда вообще взялись 10bar при таких маломощных насосах...???

Получается, что 10 bar дают насосы ХВС. Иначе там давление нечем больше поднимать до таких величин.
sawi
Объект бассейн. Горячая вода используется на душевые лейки в количестве 20шт. и на краны в санузлах - 5шт.На бассейн используется хозпитьевая вода посредством нагрева перегретой водой в бойлерах. На нужды бассейна имеются баки аккумуляторы объёмом 10м3. Проводили эксперимент с отключением хозпитьевой воды, давление также поднималось.
fantomas_1954
Штоль у вас небоскрёб?...
SUPRA
1.По мне так расширитель должен быть после насосов ХВС "К-7". rolleyes.gif
Как подключены насосы,автоматика какая,как они связанны между собой? blink.gif
А то у Вас в списке отдельные насосы 3 основных один запас как я понял? huh.gif
Надо бы схему автоматики, или фото щита если имееться с разных ракурсов. helpsmilie.gif
ssn
Цитата(sawi @ 15.12.2016, 16:51) *
На нужды бассейна имеются баки аккумуляторы объёмом 10м3. Проводили эксперимент с отключением хозпитьевой воды, давление также поднималось.

на это нельзя все же спокойно смотреть со стороны.
ну примите уже, что при нагревании вода расширяется. а если у вас ещё и аккумуляторы теплоты есть объёмом 10 кубов, я удивляюсь, почему так мало повышается давление.
Altelega
Цитата
Проводили эксперимент с отключением хозпитьевой воды, давление также поднималось.
Что же так мало информации... в котельной куча манометров - на В1 до крылчатого счетчика у фильтра до и после, у теплообменников на входе и выходе, по линии Т3 после УЗрасходомера(?) , на Т4 на фильтрах после расходомера и у насосов. какой расход при эксперименте?

хозпитьевая - это В2? вода в бассейн отдельно греется? а то путаница В1 или В2, вроде все питьевые
Водяной
Цитата(ssn @ 15.12.2016, 17:51) *
на это нельзя все же спокойно смотреть со стороны.
ну примите уже, что при нагревании вода расширяется. а если у вас ещё и аккумуляторы теплоты есть объёмом 10 кубов, я удивляюсь, почему так мало повышается давление.

Температура ГВС всего 60 градусов (на схеме есть этому подтверждение). Если сильное расширение, то предохранительные клапаны перед аккумуляторами должны были сбрасывать воду.
Почему на схеме нет аккумулятор с обвязкой и насосов ГВС, это не понятно.
ssn
и что ? нагреваясь с +5 до +60 вода так же расширяется.
далеко не факт, что стоят предохранительные клапана. по крайней мере на схеме их нет.
если объём системы ГВС достаточно большой, то вполне можно получить увеличение давления и просто от того, что увеличивается средняя температура ГВС во всей системе.
Dmitry_vk
Цитата(sawi @ 15.12.2016, 16:51) *
Объект бассейн. Горячая вода используется на душевые лейки в количестве 20шт. и на краны в санузлах - 5шт.На бассейн используется хозпитьевая вода посредством нагрева перегретой водой в бойлерах. На нужды бассейна имеются баки аккумуляторы объёмом 10м3. Проводили эксперимент с отключением хозпитьевой воды, давление также поднималось.

Цитата(Dmitry_vk @ 13.12.2016, 19:22) *
Теперь суть проблемы с указанием потоков и показаний приборов по номерам.

И стоит прислушаться к ssn
Цитата(ssn @ 15.12.2016, 17:51) *
ну примите уже, что при нагревании вода расширяется. а если у вас ещё и аккумуляторы теплоты есть объёмом 10 кубов, я удивляюсь, почему так мало повышается давление.

Вот, для примера
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Порядок цифр не тот, но можно пересчитать)
Водяной
Цитата(ssn @ 16.12.2016, 9:53) *
и что ? нагреваясь с +5 до +60 вода так же расширяется.
далеко не факт, что стоят предохранительные клапана. по крайней мере на схеме их нет.
если объём системы ГВС достаточно большой, то вполне можно получить увеличение давления и просто от того, что увеличивается средняя температура ГВС во всей системе.

В паспорте к бойлерам узел безопасности всегда прописывается. Обратный клапан, предохранительный, сливной вентиль.
На схеме и бойлеров нет.
ssn
а я вам ещё раз повторяю. давление может повышаться и от простого поднятия средней температуры в контуре ГВС в ночное время.
Или имеет место ночное снижение графика, а потом утром система прогревается до требуемых температур.
я в своих проектах ИТП по крайней мере в обязательном порядке ставлю на линию В1 предохранительный клапан за обратным клапаном по ходу движения воды.
Водяной
Цитата(ssn @ 16.12.2016, 10:17) *
а я вам ещё раз повторяю. давление может повышаться и от простого поднятия средней температуры в контуре ГВС в ночное время.
Или имеет место ночное снижение графика, а потом утром система прогревается до требуемых температур.
я в своих проектах ИТП по крайней мере в обязательном порядке ставлю на линию В1 предохранительный клапан за обратным клапаном по ходу движения воды.

Вот смотрите, теплообменник греет до 60 градусов, идёт водоразбор. В системе 60 градусов в Т3 (подача основного насоса + циркуляционного). Водоразбор заканчивается. Остается в работе циркуляционный насос и прокачивает воду 60 градусов в сеть. О каком расширении идёт речь? Где изменения температуры?
Значит дело не в этом. Если рассматриваем версию температурного расширения, то вода где-то нагревается более стандартного уровня (60 градусов). Это либо теплообменники, либо засекреченные бойлеры.
Тогда нужно ТС показания термометров смотреть. Наверняка бойлеры греют воду более 60 градусов.Как происходит термосмешение?

ssn
ночное снижение графика ГВС, как пример.
изменение нагрузки на циркуляцию, т.е. увеличение температуры Т4 со временем, и как следствие повышение средней температуры в кольце.

любые изменения температуры.

или вы правда верите, что циркуляционный насос способен создать +40 метров давления?
Водяной
Цитата(ssn @ 16.12.2016, 11:20) *
или вы правда верите, что циркуляционный насос способен создать +40 метров давления?

нет кончено, разве я писал про это? нужно знать марки оборудования, чтобы делать правильные выводы
ssn
но ведь тогда сложно представить, что повышает давление в Т3 на 40м? при этом, так понимаю, давление в В1 не возрастает
sawi
Температура на узле ГВС в пределах 65-72 градуса. Повышение давления может происходить и в течение часа. Сам наблюдал, когда полностью отсутствует водоразбор, стрелка манометра постепенно двигалась к 10 кгс. Манометр стоит до 10кгс. Бывали случаи когда стрелка манометра пошла на второй круг. Армированные полипропиленовые трубы не выдерживали, на некоторых участках вздулись как грыжа, и текли. В данный момент узел постоянно стоит на сливе, это как то спасает.
ssn
у вас баки накопительные все же присутствуют в схеме или нет?
sawi
Никаких накопительных баков связанных с горячей водой нет.
Водяной
Цитата(sawi @ 15.12.2016, 16:51) *
Горячая вода используется на душевые лейки в количестве 20шт. и на краны в санузлах - 5шт.На бассейн используется хозпитьевая вода посредством нагрева перегретой водой в бойлерах. На нужды бассейна имеются баки аккумуляторы объёмом 10м3.



Цитата(sawi @ 19.12.2016, 11:02) *
Никаких накопительных баков связанных с горячей водой нет.

ssn
помониторьте температуры на выходе из ТО ГВС и на входе ТО ГВС во время наличия и отсутствия нагрузки.
Dmitry_vk
Забавная ситуация: форумчанам эта тема много интереснее, чем ТС thumbdown.gif
Aerl
Имхо, это потери, групповые душевые в количестве 20 шт. только на первом счетчике ХВС СКБ-32 по моим прикидкам дают 14.3м потерь (q=0.2*20=4л/с, S=0.069 м/(м3/ч)^2), я это к тому что, потери во всем оборудовании и трубопроводах пересчитайте
gaizins
Цитата(ssn @ 16.12.2016, 11:20) *
ночное снижение графика ГВС, как пример.
изменение нагрузки на циркуляцию, т.е. увеличение температуры Т4 со временем, и как следствие повышение средней температуры в кольце.

любые изменения температуры.

или вы правда верите, что циркуляционный насос способен создать +40 метров давления?

Да спорьте вы с ними...Везет людям что у них в системе воздух есть,да и трубы наверное п/п...Не было бы этих двух товарищей-давно бы голова у теплообменника отвалилась,а может еще что нибудь ...Решение:Расширительный бак(мембранный-объем нужно считать,а не из пальца высасывать) и обязательно предохранительный клапан,настраиваемый на давление больше рабочего..)))