Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с дозацией гипохлорита перед Quantum Dmi-65
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Самопалыч
Читаю рекомендации производителя к применению загрузки Quantum DMI-65:

Эффективно удаляет 30мг железа, 3 мг марганца при постоянной дозации гипохлорита. - ОК! Берем!

Считаю количество дозируемого гипохлорита для окисления 7 мг железа, 0.7 мг марганца, 2.5 перманганатка и 2,5 мг аммиака.

Мне надо максимум 1.5 куба воды в час.

У меня получается... 7*0,67+0,7*1,3+2.5 аммиака, норматив не знаю, пусть будет 2.1 для примера, короче, не меньше 11мг/л

однако, вот эта фраза вводит в ступор: работает ТОЛЬКО при дозировании 0.1-0.3 мг/л гипохлорита.

helpsmilie.gif

объясните, не понимаю!!! Как считать?
H3O+
Добрый день! Квантум если не подделка а настоящий австралийский это каталитический материал. Гипохлорит только иницирует окисление, а работает решетка и работает отлично.
nick2
Цитата(Самопалыч @ 12.12.2016, 20:12) *
объясните, не понимаю!!! Как считать?


0,1-0,3 избыточного, сверх посчитанного, гипохлорита по д.в.

концентрация ГПХН в растворе - 15-19% по д.в.

Самопалыч
Благодарю за ответы. Теперь мне понятно как считать!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.