elenavl
29.12.2016, 15:51
Добрый день, уважаемые проектировщики! Очень прошу совета. Построили баню по моему проекту и возникла проблема. За ночь остывает вода в баках и приходится сливать довольно большой объем, что не есть хорошо. Баки на техэтаже (3ий этаж), на первом этаже стоит циркуляционный насос. Но получается, что ночью в баках нет циркуляции. В чем может быть проблема??
Прилагаю схему в PDF
Участок закольцовки, выделенный синим цветом, наверное изначально не надо было делать. Сейчас в изменениях хотела его убрать, но ГИП сказал, что его оставили, т.к. пришлось ставить гидроаккумулятор из-за возросшего давления от нагрева воды
Водяной
29.12.2016, 16:30
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 15:51)

Участок закольцовки, выделенный синим цветом, наверное изначально не надо было делать.
Конечно не нужно было.
И непонятно, почему вход -выход баков сверху выполнен. Напорные что ли?
elenavl
29.12.2016, 16:35
Не поняла вопрос
Водяной
29.12.2016, 16:42
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 16:35)

Не поняла вопрос
В открытых баках вода поступает и отводится по одной трубе. На схеме труба Т3 входит в верх бака. При такой врезке вода в бак входит, но не выходит. Ну, это я просто не понял, почему так. Поэтому и спросил, может баки напорные.
elenavl
29.12.2016, 16:49
Я цветом выделили, красная - это подающая, а розовая - циркуляционная, на ней насосик внизу стоит. В баках на подающую трубу установлен поплавковый клапан.
А гидроаккумулятор ставится на подающую трубу или циркуляционную? Ни разу не ставила, не знаю.. Если например эту перемычку, выделенную синим, перекрыть и гидроаккумулятор переместить в другое место, может заработает система? Как думаете?
Водяной
29.12.2016, 16:56
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 16:49)

Я цветом выделили, красная - это подающая, а розовая - циркуляционная, на ней насосик внизу стоит.
А гидроаккумулятор ставится на подающую трубу или циркуляционную? Ни разу не ставила, не знаю.. Если например эту перемычку, выделенную синим, перекрыть и гидроаккумулятор переместить в другое место, может заработает система? Как думаете?
По схеме, которая сейчас, циркуляция подмешивается водой из Т3. Вероятнее всего в Т3 давление больше, чем Т4. При таком раскладе большая часть воды крутиться в пределах ввода первого этажа. Чтобы повысить эффективность работы Т4 перемычку нужно убрать между Т3 и Т4 в пределах здания.
Dima_UA
29.12.2016, 17:00
может теплопотери больше чем циркуляция. и лучше было сделать врезку Т4 с противоположной стороны от Т3
Водяной
29.12.2016, 17:08
Цитата(Dima_UA @ 29.12.2016, 17:00)

и лучше было сделать врезку Т4 с противоположной стороны от Т3
это однозначно
elenavl
29.12.2016, 17:26
Перемычку уберу. А гидроаккумулятор куда? На Т3? Или Т4 (перед насосом или после)?
Водяной
29.12.2016, 17:31
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 17:26)

Перемычку уберу. А гидроаккумулятор куда? На Т3? Или Т4 (перед насосом или после)?
Вам зачем что-то двигать? Уберите перемычку и смотрите результат. И горячая вода должна заходить с одной стороны бака, а Т4 с другой выходить, чтобы весь объем бака сменялся, а не его часть.
Как стоят баки, так пусть и стоят.
Туфелька инфузория
30.12.2016, 8:33
Какое у Вас давление на подаче и обратке?
по ходу дела надо просто убрать переычку, что бы Т4 бралась из бака. сейчас просто кольцуется расход насос - бак и в котельную ничего не уходит.
если перемычка уже стоит, врезать в неё обратный клапан по направлению из красной в розовую, если её еще нет, то и не делать..