Доброго времени!
Прошу помощи в определением мощности саморегулирующегося кабеля для обогрева вертикального водостока. Размеры водостока: 15*10 см. L=3м. Смонтирован снаружи здания и к нему врезан конденсат от осушителя. Минимальная Тнар = -24*С.
frosteR
Да ну...И нет таких случае или поди не достойно внимания знатоков?
Ferdipendoz
Я в Тепломаге считал обогрев труб. Могу вам то же самое посоветовать
Dmitry_vk
Об изоляции ни слова. Будет? Или глобальному потеплению способствуете?
Расход конденсата какой? Зимой осушитель работает? Что греть собираетесь: водостоки или конденсат? Труба эта полным сечением работать будет в обогрев или как?
Сначала для себя решение должно быть, потом исходники для обсуждения.
Случай вообще загадочный и видимо единичный.
frosteR
Цитата(Dmitry_vk @ 10.1.2017, 16:39) *
Об изоляции ни слова. Будет? Или глобальному потеплению способствуете?
Расход конденсата какой? Зимой осушитель работает? Что греть собираетесь: водостоки или конденсат? Труба эта полным сечением работать будет в обогрев или как?
Сначала для себя решение должно быть, потом исходники для обсуждения.
Случай вообще загадочный и видимо единичный.

надеюсь, задав столько вопросов с ноткой пренебрежения, вы сможете предложить не менее лаконичное, а главное эффективное и реализуемое минимальными затратами решение.
1) ни слова - ни изоляции. замерзает сущечтвующий водосток с кабелем саморегулирующим 15вт\м. год успешно проработал.
2) даю ыозможность блеснуть разыитым мышлениес.
3)сечение 5*15 см оцинкованная сталь. расход 4л\ч.
4) а зачем тогда мне греть сухую трубу?
5) не полным
ваш ход.
frosteR
Dmitry_vk, сегодня встречался со специалистом , который как и вы нападал на решение в проекте, но по просьбе найти лучшее он замолчал и находился в зависшем состоянии до конца совещания. Или с вами не так будет?
Dmitry_vk
Терпение, коллега. Вы у меня далеко не на первом месте.
Тон беседе задан вами, не обессудьте.
Есть приличный вариант: 4 л/ч загнать в отдельную трубу соответствующего диаметра, обмотать кабелем, обернуть изоляцией и спать спокойно.
То, что ваш специалист впал в ступор, не делает ваш случай безысходным.
То, что эта система год отработала, не делает её правильной.
То, что вы путаетесь с сечением, не делает вам чести
Dima_UA
в наружных водостоках кабель прокладывают в трубе или по лотку желоба и никто это не теплоизолирует.
Dmitry_vk
Дима, в каком случае делают обогрев водостока?
Dima_UA
Да в любом.
хозяин-барин, имеет деньги хочет и делает.
чтобы не намерзали бурульки, чтобы трубы не трескали....
первое в гугле

даже взять воронки для внутр.водостоков HL с электрокабелем внутри.
nick2
Цитата(Dmitry_vk @ 11.1.2017, 19:56) *
Есть приличный вариант: 4 л/ч загнать в отдельную трубу соответствующего диаметра, обмотать кабелем, обернуть изоляцией и спать спокойно.

есть нормальные резьбовые фитинги, которые позволяют затолкать кабель в трубу, даже с герметичным уплотнением.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
наружное утепление в виде термофлекса добавить, и будет вам Счастье.
трубу можно положить в водосток.
Barbus
Цитата(frosteR @ 11.1.2017, 1:37) *
год успешно проработал.


Может, всё проще? Как правило, кабель выполнен секциями длиной в метр, одна из секций в середине вышла из строя, и привет. Обычное дело.
Dmitry_vk
Цитата(nick2 @ 12.1.2017, 11:33) *
трубу можно положить в водосток.

Тогда с утеплителем нужно заморачиваться, чтоб не мок, и льдом не разрушался. Живое сечение водостока уменьшится. Лучше отдельно.
На трех метрах вполне бюджетно выйдет.
kirkot
По-моему, легче на зимний период предусмотреть переключение осушителя на сток в хозбыт - все равно зимой влажность в помещениях низкая и там будет мизер.