Цитата
Нельзя.
Надо ставить отдельный ТО.
Даже в СП41 написано, что допускается, если тепловой поток на вентиляцию не превышает 15% от теплового потока на отопление.
Цитата
2. Ну да, больше отопления dry.gif .
Ага и труба Ду50. Автор просто так криво показал общую нагрузку с учетом увеличением нагрузки на вентиляцию. Там всего 30 кВт добавилось.
Цитата
3. А где обратка вентиляции на схеме?
Ну нет ее, но предполагаем, что она есть....