Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ветка вент_в ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
GP-8
Здравствуйте, уважаемые спецы! Подскажите, пожалуйста! Можно ли сажать ветку вентиляции на схему ИТП, ранее спроектированную без учета вентиляции? Заранее благодарю helpsmilie.gif
Wiz
Цитата
Подскажите, пожалуйста! Можно ли сажать ветку вентиляции на схему ИТП, ранее спроектированную без учета вентиляции?

С технической точки зрения криминала нет, если конечно есть запас по поверхности нагрева теплообменника и производительность насоса позволяет такое увеличение.
Нагрузка мизерная. На обратку вентиляции балансир поставьте.
Вопрос лежит в другой плоскости изменения нагрузки относительно ТУ.
ИОВ
А можно уточнить - каким образом получается на ТО в обоих контурах один и тот же температурный график 82-62 град?
GP-8
Спасибо! Температуру дали инженеры по ОВ, вообще уточню, т.к. до этого давали 80-60 на отопление
awlan
Цитата(GP-8 @ 24.1.2017, 3:17) *
Можно ли сажать ветку вентиляции на схему ИТП, ранее спроектированную без учета вентиляции?

Нельзя.
Надо ставить отдельный ТО.

Цитата(Wiz @ 24.1.2017, 3:28) *
1.С технической точки зрения криминала нет,
2.Нагрузка мизерная.
3.На обратку вентиляции балансир поставьте.
4.Вопрос лежит в другой плоскости изменения нагрузки относительно ТУ.

1. Есть.
2. Ну да, больше отопления dry.gif .
3. А где обратка вентиляции на схеме?
4. Это точно.
Wiz
Цитата
Нельзя.
Надо ставить отдельный ТО.

Даже в СП41 написано, что допускается, если тепловой поток на вентиляцию не превышает 15% от теплового потока на отопление.
Цитата
2. Ну да, больше отопления dry.gif .

Ага и труба Ду50. Автор просто так криво показал общую нагрузку с учетом увеличением нагрузки на вентиляцию. Там всего 30 кВт добавилось.
Цитата
3. А где обратка вентиляции на схеме?

Ну нет ее, но предполагаем, что она есть....
ssn
Цитата(Wiz @ 24.1.2017, 10:29) *
Даже в СП41 написано, что допускается, если тепловой поток на вентиляцию не превышает 15% от теплового потока на отопление.

можно уточнить номер пункта в СП?
Wiz
Цитата
можно уточнить номер пункта в СП?

п. 3.15-3.16, схемы 1-4
ssn
в этих пунктах речь идёт не об ограничении мощности вентиляции, которую можно повесить на один ТО с отоплением, а об вычислении температуры обратки, которая попадает на вход первой ступени ГВС.
на мой взгляд, ограничений по сотношению мощностей СО и ОВ на один ТО просто нет.
awlan
Цитата(Wiz @ 24.1.2017, 15:29) *
1. Ага и труба Ду50.
2. Автор просто так криво показал общую нагрузку с учетом увеличением нагрузки на вентиляцию. Там всего 30 кВт добавилось.


1. Так у него и на ТО ГВС при расходе 26,69 м3/ч диаметр 50 стоит unsure.gif .
2. Вы автор? Не надо придумывать. Там четко прописано "Т14 В систему вентиляции Q=493,1 квт., G=21,2 м3/ч", а отопление так и осталось Т13 со своими нагрузками.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.