Полная версия этой страницы: Возможно ли крепить полипропиленовую трубу D25 к магистрали стального сухотруба В2 D 89х4.0 ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Павел Петров
Добрый день уважаемые форумчане. Возможно ли крепить полипропиленовую трубу D25 к магистрали стального сухотруба В2 диаметром 89х4.0 ? Сама магистраль сухотруба будет крепиться к колоннам с шагом 6 метров. Для того что бы не делать отдельные крепления для полипропиленовой трубы, есть мнение закрепить её к сухотрубу. Запрещается ли это нормативно где-нибудь?
freese
Нашлось только СН 527-80
Цитата
4.22.* При соответствующем обосновании, когда обеспечивается несущая способность, удобство эксплуатации трубопроводов и не запрещается их совместная прокладка, допускается крепление к ним других трубопроводов, за исключением к трубопроводам I категории и случая, когда температура наружной поверхности одного трубопровода ниже 0,8 температуры самовоспламенения транспортируемого вещества другого трубопровода.
Павел Петров
Цитата(freese @ 24.1.2017, 11:37) *
Нашлось только СН 527-80


Спасибо
batrysh
Проверьте способ компенсации температурных расширений,сужений.Понятно что пластиковая труба, стальную не порвёт, но вот наоборот очень даже может.
Павел Петров
Цитата(batrysh @ 24.1.2017, 14:25) *
Проверьте способ компенсации температурных расширений,сужений.Понятно что пластиковая труба, стальную не порвёт, но вот наоборот очень даже может.


Каким образом? Там сухотруб, который возможно никогда не будет работать. Тех. помещение с мин. температурой +5 по цельсию. Хомутами прикрутят ППР к стали и всё. Какие расширения на противопожарном трубопроводе?