Есть нехорошая схема из 4 паралельных котлов, 6 веток отопления и 3 веток ГВС.
Отопление имеет насосы по перепаду давления и трехходовый для регулирования Т подачи. ГВС - 2 ходовый и насос на теплообенник(дальше не интересно).
Есть подобие стрелки, (вообще то она изначально для отключения котлов при переходе на чилер предназначена). Работает препакосно, так-что можно считать что ее нет.
Задача посчитать необходимую мощность котлов. В чем проблема... При поддержании Т подачи на коллекторе, когда открывается клапан второго котла, падает проток через котел и растет проток через коллектор. Поток "холодной" воды из непрогретого котла подсказывает регуляторам наподдать, да и вообще увеличение протока на коллекторе требует большей мощности для поддержания той-же Т. что приводит к старту третьего котла. По возврату догретой обратки, картина происходит с точностью до наоборот.
Есть вариант сцепить зубы и работать отталкиваясь от мощности при данной внешней температуре, но это пальцем в небо, т.к. потребление очень неоднородно.
Как в такой ситуации поступить, не дергая лишний раз котлы, и не расшатывая особо систему?