serj35
Подскажите какой покрывной материал можно использовать при бесканальной прокладки тепловой сети. РСТ через 1-2 года эксплуатации просто превращается в труху. Может у кого есть опыт применения полиэтиленовой пленки?
edge
С недавнего времени используем материал НПСА Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nik4t
Цитата(serj35 @ 30.1.2017, 7:22) *
Подскажите какой покрывной материал можно использовать при бесканальной прокладки тепловой сети. РСТ через 1-2 года эксплуатации просто превращается в труху. Может у кого есть опыт применения полиэтиленовой пленки?

При бесканальной прокладке применяют ППУ и ППМ, обе заводского изготовления, прямо с завода и приходят в изоляции.
Цитата(edge @ 30.1.2017, 12:06) *
С недавнего времени используем материал НПСА Нажмите для просмотра прикрепленного файла

НПСА применяют как "покровный" слой ППУ изоляции при прокладке в проходных каналах (вместо непонятно как крепящейся к ППУ оболочке), и только тогда. Бесканально она не нужна.
nik4t
Цитата(nik4t @ 30.1.2017, 14:53) *
... (вместо непонятно как крепящейся к ППУ оболочке),...

из оцинкованного листа имеется ввиду.
edge
Да, действительно, при бесканальной прокладке ни какого покрытия не требуется