Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проектируется жилой дом. Формировали запрос на ТУ. Заказчик сообщил цитирую: "если расход больше 10 куб.м./ч., то спецтариф, а нам не надо" Здесь понятно: максимальный часовой расход воды, но для всей уверенности уточнили у водоканала, который сообщил что необходимо складывать макс.час. расход на хозпит+расход на спецпожаротушение+наибольший расход на ПК. Поставили емкости для ВПВ и АУПТ, получилось только на хозпит 9,3 куб.м./ч.
Потом оказалось, что по канализации аналогичная тема и тут самое интересное:
1. расход не более 10 куб.м./ч
2. ливневки в районе нет.
3. стоки расчитываются по СНиП и СП в куб.м. и л/с.
4. у них как оказалось есть свое
"Методическое пособие
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ
ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"
http://hydrotera.ru/info/38/40/204/
Теперь суть проблемы:
в методике также рассчитывается сток куб.м.
Позвонили в водоканал для стопроцентной уверенности что делается все верно. Нам сообщили (устно по телефону, формулу!) что чтобы посчитать куб.м./ч. необходимо сложить объемы талых, дренажных и даждевых и все разделить на 365 и 6.
С ливневкой в работаю впервые в Питере.
Вопросы:
1. Что это за формула может кто знает?
2. есть ли у кого нибудь эти рекомендации в нормальном, читабельном виде (пдф, док, джвю)?
3. Как уменьшить часовой сброс поверхностных стоков? может накопители и делать сброс в благоприятное время? тогда по какой методике считать накопитель в куб.м./ч.?