Здравствуйте!

Хочу поинтересоваться можно ли проложить тепловые сети на эстакаде по территории стадиона по возможному месту (газон), между беговой дорожкой и забором (свободное место 2,4м шириной).
Swift
Здравствуйте!
1) Настоятельно не рекомендуется. Стадион - сооружение, для которого внешний вид имеет важное значение. Заказчик/администрация поселения/др. могут вас не понять, и будут проблемы со сдачей объекта. Что мешает по этой же трассировке проложить подземно? Или выйти за забор стадиона? Или запитаться от тепловой камеры с другой стороны (если она там есть)?
2) Для самокомпенсации могут использоваться углы поворота до 150о, УП2 у вас больше 150о.
3) Сильфонные компенсаторы устанавливаются, как правило, на прямом участке трубопровода между двуня НО. У вас между СК-1 и Н2 угол поворота УП3. Этот сильфонный компенсатор работать не будет, если он у вас конечно не сдвигового (поворотного) типа. А такие компенсаторы у нас редкость из-за своей цены.
Mishan13
Это вопрос лучше задать эксплуатации и владельцам территории. Я думая что они не будут рады.
dotqw@mail.ru
Да с неподвижками решил вопрос. Просто было дело в том что там между дорожкой и забором деревья.
Вообщем решили пройти в монолитном канале
экспорт
СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»:

«9.4 Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Прокладка транзитных тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура на транзитных трубопроводах должна устанавливаться за пределами территории.
Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах (в том числе и запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляции и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала».
nik4t
Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 13:05) *
СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»:

«9.4 Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Прокладка транзитных тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура на транзитных трубопроводах должна устанавливаться за пределами территории.
Ответвления от магистральных тепловых сетей, для теплоснабжения зданий и сооружений, относящихся к детским дошкольным, школьным и лечебно-профилактическим учреждениям и расположенные на их территории, прокладываются в монолитных железобетонных каналах (в том числе и запесоченных), в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляции и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала».

Как это должно помочь??
экспорт
тема: "ТС по стадиону (надземная прокладка)"

ответ: "СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»"

вопрос: "Как это должно помочь??"

ответ: исключить надземную и исключить наземную прокладку исключить
nik4t
Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 13:53) *
тема: "ТС по стадиону (надземная прокладка)"

ответ: "СП 124.13330.2012 (СНиП 41 02-2003) «Тепловые сети»"

вопрос: "Как это должно помочь??"

ответ: исключить надземную и исключить наземную прокладку исключить

Почему?
Некрасиво??
Некрасиво - согласен.
nik4t
Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 12:05) *
... детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
...

Что же объединяет всех посетителей этих заведений? blink.gif
экспорт
безопасность
nik4t
Цитата(экспорт @ 13.2.2017, 20:52) *
безопасность

потому-что они....?
Vano
О я знаю ответ - потому как закопать.
Не ну если стадион на промпредприятии, то другое дело - можно и надземно а если нет, то нет.
Надо доказать, что невозможно закопать, я на эскизе не вижу невозможности.
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
12.34Примечание - Прокладка наземных тепловых сетей допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зонах особого регулирования градостроительной деятельности.
nik4t
Цитата(Vano @ 13.2.2017, 21:17) *
...
Надо доказать, что невозможно закопать, я на эскизе не вижу невозможности.
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
...

Вот, вот тут хоть что-то про стадионы)
экспорт
главное безопасность
nik4t
в жизни чего только не бывает...
________
Кто же они?
Посетители детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений ?
________
________
Восьмой дан по "объяснениям"...
Как у Ежа)....
Должно было снизойти...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.