Строим котельную в цеху, маленькую с 1 напольным котлом Термона Терм120Е. Теплоноситель использоваться будет только для подогрева емкостей на гальванической линии посредством змеевиков, проходящих через емкости. Расчетная температура теплоносителя для поддержания в ваннах 50-55 град. при круглосуточной работе 70-75 град. Котел, соответственно, может выдавать 85-90 град. Протяженность сетей около 80м на подачу (столько же на обратку).
Вопрос.
Ставить гидрострелку (соответственно 2 насоса - по контурам, работа котла на 85-90 град., температура за гидрострелкой как раз около 75 и выйдет) или всё же будет достаточно гонять одним насосом сеть вместе с котловым контуром, а температуру установить регулятором на котле (те же 75 град.)?