Уважаемые коллеги!
Можно ли применять воздухо-воздушный перекрестноточный рекуператор для жилого многоквартирного здания?
Амиго
неа.

Всмысле если вытяжка не из кухонь и санузлов то ради Бога. Но в жилье обычно из других мест вытяжка не делаеца.(
Avs-1
В СП 60.13330.2012 п.7.9.18 второй абзац:
"Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17."
WAKO
Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 10:40) *
неа.

Всмысле если вытяжка не из кухонь и санузлов то ради Бога. Но в жилье обычно из других мест вытяжка не делаеца.(

Почему, я не нашел противопоказаний.
ИОВ
Цитата(WAKO @ 17.2.2017, 10:57) *
Почему, я не нашел противопоказаний.

А как выполнить указание СП 60?
Цитата
7.9.13 Оборудование приточных систем, обслуживающих жилые помещения, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием приточных систем, обслуживающих производственные помещения, помещения для бытового обслуживания населения, а также с оборудованием любых вытяжных систем.
Avs-1
Опять же СП 60.13330.2012 п.7.9.18 второй абзац:
"Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17."
Skaramush
И попробуйте выдержать эти требования. Или планируете сам теплообменник разместить с соблюдением, а вентиляторы разносить?
ИОВ
Цитата(Avs-1 @ 17.2.2017, 11:12) *
Опять же СП 60.13330.2012 п.7.9.18 второй абзац:
"Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17."

Настоятельно рекомендую читать и цитировать то, что написано в нормах, а не то, что Вам хочется там увидеть. При цитировании нельзя выбрасывать слова из песни норм, тем более, что при этом полностью искажаете смысл. thumbdown.gif
Цитата
7.9.18 Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых используется в воздухо-воздушных теплоутилизаторах, а также оборудование рециркуляционных систем следует размещать с учетом требований 7.9.12 - 7.9.17.

Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, воздух которых используется для нагревания (охлаждения) приточного воздуха, допускается размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем согласно 7.9.12 - 7.9.17.
Амиго
Не знаю нащет 7.9.13 зато в

Цитата
7.9.14 Оборудование вытяжных систем, удаляющих воздух с резким или неприятным запахом (из уборных, курительных комнат и др.), не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для приточных систем
Avs-1

В одном случае написано "с учетом требований 7.9.12 - 7.9.17." - тут всё однозначно.
В другом - "согласно 7.9.12 - 7.9.17."
Фразу "согласно..." можно понять по-разному.
Skaramush
Вы ищете возможности убедить себя в правильности ошибочного решения? То есть, пришли с готовым мнением и вопрос задаёте только для проформы?
ИОВ
Цитата(Avs-1 @ 17.2.2017, 11:41) *
В одном случае написано "с учетом требований 7.9.12 - 7.9.17." - тут всё однозначно.
В другом - "согласно 7.9.12 - 7.9.17."
Фразу "согласно..." можно понять по-разному.

Для желающих понимать по-разному поясняю - Ваши решения д.б. в согласии с перечисленными пунктами, т. е. не противоречить им!
На всякий случай ещё поясню - это относится ко всем нормам, а не только цитируемому пункту.
Амиго
Дискуссия ж. Ну инженеры ж. Там если что эксперт зарежет. Если не с ... нескажу откуда.)

Если от норм отойти то мне не нравица что через пластинчатые рекуператоры есть перетекание из вытяжки в приток.
Avs-1
Теперь понятно.
Спасибо!
ИОВ
Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 12:00) *
Если от норм отойти то мне не нравица что через пластинчатые рекуператоры есть перетекание из вытяжки в приток.

Так на днях же в другой теме обсуждали и пришли к выводу, что в МЖД только
Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 18:16) *
... с промежуточным носителем...
Skaramush
Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 13:00) *
Дискуссия ж. Ну инженеры ж. Там если что эксперт зарежет. Если не с ... нескажу откуда.)

Если от норм отойти то мне не нравица что через пластинчатые рекуператоры есть перетекание из вытяжки в приток.


Это только при одной схеме обвязки строго однонаправленный. При классической - под вопросом откуда куда, зависит от сопротивлений сетей и при ещё одном варианте переток строго однонаправленный от притока в вытяжку.
...Это если от норм отойти.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 17.2.2017, 12:39) *
... при ещё одном варианте переток строго однонаправленный от притока в вытяжку.
...Это если от норм отойти.

Это, как раз, не отходя от норм - см. СП 60
Цитата
11.4.4 В воздухо-воздушных и газо-воздушных теплоутилизаторах в местах присоединения воздуховодов следует обеспечивать давление приточного воздуха больше давления удаляемого воздуха или газа. При этом максимальная разность давлений не должна превышать величины, допустимой по техническим условиям на теплоутилизационное оборудование.
Амиго
мда. чото ни когда не заморачивался этим вопросом.


Цитата
следует обеспечивать давление приточного воздуха больше давления удаляемого воздуха или газа.


Получается куча моноблочных ПВУ вне закона оказались. (
Skaramush
Не оказались, при правильном подборе. Я имел в виду вариант размещения теплообменника на всасывающей стороне у вытяжного и на выхлопной у приточного. В стандарте не встречается, только по заказу при указании конфигурации заводу. Там ряд нюансов возникает.