Помогите, пожалуйста выполнить корректно расчет потерь теплоносителя за год, значения годовых потерь теплоносителя в результате слива. Мы выполнили его по "Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325
"Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя". Но согласующая организация его не принимает и не говорит, где ошибка.
Исходные данные: температура 95/70, зависимая, двухтрубная. ГВС отсутствует.
Gут.н=axVгодxnгод/100 = mут.год.нхnгод [м³], где
a - норма среднегодовой утечки теплоносителя,установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод - среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м³;
nгод - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч (221 день х 24 ч).
Для внутренней сети потери составляют:
Gут.н=0,25х0,63х5304/100=8,35 м³.
Для наружной сети (от границы балансовой принадлежности до УКУТЭ):
Vгод=LтрхSсеч.тр=66,0х0,00785=0,52
Длина трубопровода наружной теплосети диаметром dy100 мм составляет 33,0 м х 2, итого 66,0 м (см. лист 2,3 раздела ш.р.07/16-01-ТС).
Gут.н=0,25х0,52х5304/100=6,90 м³.
А к расчету годовых потерь теплоносителя в результате слива вообще не знаю как подступиться(((.
За пример расчета буду признательна.