Jef72
Всем привет!
Нужно рассчитать максимальный расход теплоносителя через клапан, для системы ГВС. А для этого нужно найти точку излома температурного графика для ГВС.
Система отопления, открытая.
Температурный график отопления 130-70
Температура наружного воздуха от - 43 до +8
Нашел формулу:

G=0,86хQ/(t’1-t’3)

Qhmax- расчетный расход теплоты на нужды отопления (по данным раздела ВК),Мкал/ч;
t ’1 - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома графика температуры воды, °С;
t ’3 - температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети в точке излома графика температур воды°С;

Каким выбрать t ’1 и t ’3?
Евгений Буш
60/41 при Т расч -43 С
В Вашей формуле значение Qh max не в Мкал, а в кВт
awlan
Цитата(Jef72 @ 2.3.2017, 21:02) *
1. А для этого нужно найти точку излома температурного графика для ГВС.
2.Система отопления, открытая.
3.Температурный график отопления 130-70


1. Смотрите ТУ(техусловия), выданные теплоснабжающей организацией.
2. Хм, системы отопления бывают зависимые и не зависимые. А системы ГВС открытые и закрытые.
3. Это где взяли, из ТУ? Там же должна быть указана и точка излома.
Jef72
Цитата(awlan @ 3.3.2017, 5:16) *
1. Смотрите ТУ(техусловия), выданные теплоснабжающей организацией.
2. Хм, системы отопления бывают зависимые и не зависимые. А системы ГВС открытые и закрытые.
3. Это где взяли, из ТУ? Там же должна быть указана и точка излома.


Система отопления - зависимая. Хм, а как система ГВС может быть закрытой? Она же всегда открытая

Цитата(Евгений Буш @ 3.3.2017, 1:07) *
60/41 при Т расч -43 С
В Вашей формуле значение Qh max не в Мкал, а в кВт


Спасибо большое! А как вы рассчитали? Есть ли у вас программа в ексель для расчета точки излома температурного графика?
awlan
Цитата(Jef72 @ 5.3.2017, 14:51) *
1.Система отопления - зависимая.
2.Хм, а как система ГВС может быть закрытой? Она же всегда открытая
3.Спасибо большое! А как вы рассчитали? Есть ли у вас программа в ексель для расчета точки излома температурного графика?


1. Уже хорошо.
2. Есть такой документ СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*(желательно хорошо изучить перед началом проектирования), смотрим п. 5.2.1 Системы холодного водоснабжения могут быть централизованными или местными.
Систему горячего водоснабжения следует принимать, как правило, с закрытым водоразбором с приготовлением горячей воды в теплообменниках и водонагревателях (водо-водяных, газовых, электрических, солнечных и др.). По заданию на проектирование допускается предусматривать в здании систему горячего водоснабжения с открытым (непосредственно из тепловой сети) водоразбором.
3. Смотрим там же п. 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Таким образом при закрытой системе ГВС минимальная температура в теплосети 65С, как правило работают 70-41С, но это должно прописываться в ТУ.
Jef72
Цитата(awlan @ 5.3.2017, 11:35) *
1. Уже хорошо.
2. Есть такой документ СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*(желательно хорошо изучить перед началом проектирования), смотрим п. 5.2.1 Системы холодного водоснабжения могут быть централизованными или местными.
Систему горячего водоснабжения следует принимать, как правило, с закрытым водоразбором с приготовлением горячей воды в теплообменниках и водонагревателях (водо-водяных, газовых, электрических, солнечных и др.). По заданию на проектирование допускается предусматривать в здании систему горячего водоснабжения с открытым (непосредственно из тепловой сети) водоразбором.
3. Смотрим там же п. 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Таким образом при закрытой системе ГВС минимальная температура в теплосети 65С, как правило работают 70-41С, но это должно прописываться в ТУ.


Спасибо, доходчиво объяснили. Тогда у меня закрытая система ГВС). В тех условии к сожалению этого не указанно.