Цитата(Jef72 @ 5.3.2017, 14:51)

1.Система отопления - зависимая.
2.Хм, а как система ГВС может быть закрытой? Она же всегда открытая
3.Спасибо большое! А как вы рассчитали? Есть ли у вас программа в ексель для расчета точки излома температурного графика?
1. Уже хорошо.
2. Есть такой документ СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*(желательно хорошо изучить перед началом проектирования), смотрим п. 5.2.1 Системы холодного водоснабжения могут быть централизованными или местными.
Систему горячего водоснабжения следует принимать,
как правило,
с закрытым водоразбором с приготовлением горячей воды в теплообменниках и водонагревателях (водо-водяных, газовых, электрических, солнечных и др.). По заданию на проектирование
допускается предусматривать в здании систему горячего водоснабжения
с открытым (непосредственно из тепловой сети) водоразбором.3. Смотрим там же п. 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть
не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Таким образом при
закрытой системе ГВС минимальная температура в теплосети 65С, как правило работают 70-41С, но это
должно прописываться в ТУ.