Опора под задвижку
Здравствуйте! Проложены трубы тепловых сетей (теплофик. вода 95-70) к дренажной емкости, на ее обогрев. Для регулирования теплоносителя были заказаны регулирующие клапаны (установлены в непосредственной близости к дренажкам). И вдруг на стройку пришли рег. клапаны весом 65 кг (44 кг электропривод и остальное сам клапан с фланцами). Труба на которой устанавливается клапан - Ду 25. Подрядчик говорит нужна дополнительная опора под задвижку. Можно ли под клапан заказать опору? Не будет ли клапан при температурном расширении елозить по этой опоре, ведь никакую скользящую опору мы не подберем конкретно под клапан. И вообще допускается ли под арматуру предусматривать опоры. Где-то читала, что нет, нельзя...не помню где
Dmitry_vk
6.3.2017, 15:46
Нельзя на арматуру передавать нагрузку от трубопровода, т.е. под арматуру свои опоры, под трубы свои.
На опору под задвижку будет передаваться только нагрузка от задвижки. я про то, что возможно ли вообще опору ставить под задвижку?
Клапан весом 21 кг без привода Ду25?
А можно марку клапана? что то не верится про 65кг.... Клапана ду25 с приводом обычно 2-5 кг, не больше
4 Клапан регулирующий с электроприводом во Камфлекс 35
90-21114 ЗАО «ДС Контролз»
взрывозащищённом исполнении Exd, с
блоком управления AUMATIC,
управляющий сигнал 4-20 мА, PN 4,0 МПа, DN 25
арматуру нужно на опору обязательно.
Да-а. Местному слесарю те деньги, что клапан стоит, он бы за них силой трения ту емкость, дренажную грел лет пять.
Богатенький заказчик раз камфлекс ставит на обогрев
Под такую арматурину опору нужно, иначе велика нагрузка на стыки. Может в инструкции есть какие условия монтажа. Если нет, хотя бы в виде кронштейна.