Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совмещение усреднителя и денитрификатора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
miter
Добрый день всем.

Какие минусы есть у совмещенного усреднителя-денитфикатора?
Из плюсов понятно - существенная экономия объемов.
И если минусов нет (или их мало и они незначительные), то почему так делают далеко не все и не всегда?

Речь про хозбыт идет
miter
Подумалось, что в случае, если расчетный объем усреднителя существенно больше, чем требуется для денитрификации, то может заметно увеличиться полный возраст ила. Он минерализоваться не начнет? И что в этом случае будет с нитрификаторами?
andrey R
Будет не нитрификатор, а большой септик, со всеми вытекающими бяками для нитрификации smile.gif
H3O+
Цитата
Какие минусы есть у совмещенного усреднителя-денитфикатора?
переменная концентрация нитратов на выходе из этого резервуара которую сложно посчитать и регулировать.
Цитата
Он минерализоваться не начнет?
начнет гидролизоваться, для минерализации нужен кислород.
Цитата
то почему так делают далеко не все и не всегда?

В этом случае плюсы снижения общего емкостного объема нивелируюются сложностью проектирования и управления, а также повышением расхода воздуха.

andrey R
Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41) *
а также повышением расхода воздуха.

Добавлю, что воздух - основные эксплуатационные расходы на КОС
miter
Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 15:39) *
Будет не нитрификатор, а большой септик, со всеми вытекающими бяками для нитрификации smile.gif

Почему? Нитраты-то будут.

Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41) *
переменная концентрация нитратов на выходе из этого резервуара которую сложно посчитать и регулировать.

Точно так же, как при обычном денитрификаторе. Коэффициент неравномерности изначально не очень большой, порядка 1,6-1,7. Биология все равно считается по среднему расходу и отсутствие усреднителя скорее скажется на вторичниках и хвосте, а не на нитри-денитри...

Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41) *
начнет гидролизоваться, для минерализации нужен кислород.

В нитратах.

Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41) *
В этом случае плюсы снижения общего емкостного объема нивелируюются сложностью проектирования и управления, а также повышением расхода воздуха.

Проектировать ровно так же, как обычный денитри. И так же управлять. Для чего повышать расход воздуха?

Добавлю, по расчетам получается (для конкретного объекта), что объемы для усреднителя и денитрификатора примерно равны. Да и если равны и не отличаются друг от друга в разы (в пользу усреднителя), то в чем проблема?
andrey R
Цитата(miter @ 23.3.2017, 16:10) *
Почему? Нитраты-то будут.

Нитраты в усреднителе? Или Вы хотите таки рецикл сделать и поставить на входе денитрификатор?
Цитата(miter @ 23.3.2017, 16:10) *
и отсутствие усреднителя скорее скажется на вторичниках и хвосте, а не на нитри-денитри...

Так всё же не совместить, а не строить усреднитель?


miter
Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 16:19) *
Нитраты в усреднителе? Или Вы хотите таки рецикл сделать и поставить на входе денитрификатор?

Я вроде так и написал. А иначе как из усреднителя денитрификатор сделать?smile.gif

Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 16:19) *
Так всё же не совместить, а не строить усреднитель?

Общая схема: решетки -> песколовки -> усреднитель-денитрификатор с насосами -> нитрификатор -> вторичные -> доочистка и обеззараживание
В усреднитель-денитрификатор завести возвратный ил и нитратный рецикл.
andrey R
И что тут нового, окромя чисто лингвистического усреднителя-денитирификатора? smile.gif
miter
Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 18:22) *
И что тут нового, окромя чисто лингвистического усреднителя-денитирификатора? smile.gif

Наверно то, что это мало где применяется в реале smile.gif Я вот видел только в паре проектов, но не живьем.
Основной вопрос: как поведет себя ил, если объем усреднителя будет все же намного больше требуемого для денитри?
H3O+
Цитата
Основной вопрос: как поведет себя ил, если объем усреднителя будет все же намного больше требуемого для денитри?

Я проектировал и запускал такую схему на малых станциях. Возвратный ил частично гидролизуется в усреднителе. Поскольку приток СВ в усреднитель неравномерный, время пребывания в нем ила, степень его гидролиза, нагрузка по органике, аминам, фосфору будут колебаться на выходе.
Произойдет повышение расхода кислорода в нитрификаторе для окисления гидролизата.
Похожая ситуация встречается и на больших КОС при возврате части избыточного ила в первичные остойники.
ИМХО, такие схемы нестационарных потоков не стоит реализовывать при новом строительстве, но можно для реконструкций и при обосновании.
Расчеты возможны только с помощью моделирования. Управление требует продуманной АСУ.

Вопрос: стоит ли емкостной объем денитрификатора, равный 1-2 часовым расходам, такой обедни?
andrey R
Ага. Денитрификатор требует стабильности, а усреднитель - не стабильность параметров по определению.
H3O+
точно, так, что даже лингвистически не все выходит гладко, есть усреднение расхода, но нет - состава clap.gif
andrey R
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 11:28) *
есть усреднение расхода, но нет - состава

Усреднитель усредняет после себя, в том числе и состав. Но внутри чисто лингвистически нет ни того, ни другого rolleyes.gif
Urchi_Purchi
Что-то всё крутится возле анаэробного окисления аммония. Где-нибудь в России такое работает?
miter
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 11:16) *
Возвратный ил частично гидролизуется в усреднителе.
Вопрос: стоит ли емкостной объем денитрификатора, равный 1-2 часовым расходам, такой обедни?

А что образуется на выходе? По идее легкоусваиваемая органика, часть которой съедят в усреднителе-денитри?
Если это небольшие сооружения в металле, то это может стоить пару сотен тысяч и несколько драгоценных метров.

Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 11:28) *
точно, так, что даже лингвистически не все выходит гладко, есть усреднение расхода, но нет - состава clap.gif

Состав хозбыта более-менее постоянен в течение суток, усреднитель ставят для выравнивания расхода.

Цитата(Urchi_Purchi @ 24.3.2017, 13:49) *
Что-то всё крутится возле анаэробного окисления аммония. Где-нибудь в России такое работает?

Почему анаэробного? Аноксидного.

Жаль тут нет Оксаны Викторовны smile.gif Мне она сказала, что реализует такую схему всегда при отсутствии мешающих факторов
H3O+
аноксидное окисление аммония - ANAMMOX, и не имеет отношения к вопросу.
Цитата
Состав хозбыта более-менее постоянен в течение суток, усреднитель ставят для выравнивания расхода.
В том то и дело, состав будет колебаться из-за колебания времени пребывания возвратного ила в усреднителе и его гидролиза.
Цитата
А что образуется на выходе? По идее легкоусваиваемая органика, часть которой съедят в усреднителе-денитри?
да какя-то часть, остальное пойдет в нитри. Не забывайте также об аминах и фосфороорганике.
Urchi_Purchi
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 16:35) *
аноксидное окисление аммония - ANAMMOX, и не имеет отношения к вопросу.


Так цель же одна - удаление азота и уменьшение объёмов сооружений или основных затрат, да и аноксидное окисление или анаэробное вроде бы технически одно и тоже, разве нет? Нет же данных по концентрациям кислорода: это аноксидное, а это анаэробное.
andrey R
Цитата(Urchi_Purchi @ 24.3.2017, 15:41) *
аноксидное окисление или анаэробное вроде бы технически одно и тоже, разве нет?

аноксидное - без использования растворенного кислорода, за счет кислорода нитратов/нитритов
анаэробное - вообще без кислорода
miter
Цитата(H3O+ @ 24.3.2017, 14:35) *
В том то и дело, состав будет колебаться из-за колебания времени пребывания возвратного ила в усреднителе и его гидролиза.
да какя-то часть, остальное пойдет в нитри. Не забывайте также об аминах и фосфороорганике.

Ровно то же происходит и в сооружениях без усреднителей. Те же колебания, но в условиях зоны биологии
А расскажите про амины и фосфорорганику, если не затруднит. Или наводку дайте где почитать.


Цитата(Urchi_Purchi @ 24.3.2017, 15:41) *
Так цель же одна - удаление азота и уменьшение объёмов сооружений или основных затрат, да и аноксидное окисление или анаэробное вроде бы технически одно и тоже, разве нет? Нет же данных по концентрациям кислорода: это аноксидное, а это анаэробное.

Есть определение процессов smile.gif Анаэробные - полное отсутствие кислорода и растворенного, и нитратного, аноксидные - нет растворенного кислорода, но есть кислород в нитратах.
О, Андрей меня опередил smile.gif
H3O+
Цитата
Ровно то же происходит и в сооружениях без усреднителей. А расскажите про амины и фосфорорганику, если не затруднит. Или наводку дайте где почитать.
интересно, зачем задавать вопросы, на которые, как оказывается, у Вас уже есть ответ "все равно"? Даю наводку clap.gif : ферментативный гидролиз активного ила
Urchi_Purchi
Ага, что-то терминологией мало пользовался. Вот теперь все понятно bestbook.gif
Urchi_Purchi
А потому что термины противоречивые названия получили. Ан аэробный - без воздушное. Ан оксидное - без кислородное. А получилось наоборот.

Для меня это всё окислительно-восстановителтные реакции, то есть химия. В вузах наверное учат всех рассматривать с позиции биохимических процессов.
OXIDOK
Делают умные люди совмещение усреднителя и денитрификатора. Почему в большинстве случаев
все-таки отдельно ставя усреднитель и денитрификотор? Потому-что заказчику обозначается отдельно
стоимость уже готового контейнера, а потом еще дополнительно строят усреднитель. Многие не
знают о таком подходе. Не понятно почему усреднитель долже быть намного больше денитрификатора?
Для хозбыта, время пребывания СВ в усреднителе 5-8 часов (объем считается с учетом к-та неравномерности расхода).
В денитрификатора при доза ила 2 г/л для хоз-быта (без примеси пром стоков) 6-9 часов (для 18оС, диапазон расчетных
входных параметров здесь не привожу :-) ). Часто наоборот, объема усреднителя не хватает, так что делаю
2й денитрификатор уже в биореакторе
H3O+
дык "умный человек" - это не профессия clap.gif а усреднитель переменного уровня на 8 часов в составе контейнера сильно его удорожает, так делаем только для северных. Денитри на 8 часов приведет к повышению нагрузки по ХПК на 30% за счет гидролиза ила. Оптимум денитри для хозбыта это 2 часа.
miter
Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 9:42) *
а усреднитель переменного уровня на 8 часов в составе контейнера сильно его удорожает, так делаем только для северных.

А так вообще без усреднителя?

Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 9:42) *
Денитри на 8 часов приведет к повышению нагрузки по ХПК на 30% за счет гидролиза ила. Оптимум денитри для хозбыта это 2 часа.

Сколько ни искал инфу, гидролиз ила упоминается только в связи с анаэробными условиями.
А что если за 2 часа не удалить нитраты до норматива?
H3O+
Цитата
А так вообще без усреднителя?
как же без усреднителя? он, как положено, в ж/б резервуаре ниже "0.000".
Цитата
А что если за 2 часа не удалить нитраты до норматива?
да как раз хватает, но не до норматива (9,1 мг/л, нитратного азота), а около 0, с учетом дальнейшей нитрификации, на выходе получается норматив.
Цитата
гидролиз ила упоминается только в связи с анаэробными условиями
, о том и речь, что после денитри до О вполне анаеробные условия
miter
Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:13) *
как же без усреднителя? он, как положено, в ж/б резервуаре ниже "0.000".

У нас заки потому и хотят железо, чтобы в землю не закапываться smile.gif

Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:13) *
да как раз хватает, но не до норматива (9,1 мг/л, нитратного азота), а около 0, с учетом дальнейшей нитрификации, на выходе получается норматив.
, о том и речь, что после денитри до О вполне анаеробные условия

Очень хорошо у вас денитри идет, если за 2 часа до 0 нитраты уходят laugh.gif Прям везет с условиями
H3O+
Цитата
Прям везет с условиями
это стандартные условия. Денитри при наличии субстрата идет очень быстро

Цитата
У нас заки потому и хотят железо
а пластик не хотят? Варвары-с
miter
Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:54) *
это стандартные условия. Денитри при наличии субстрата идет очень быстро

Вот прям интересно какие у вас стандартные условия smile.gif Не поделитесь?

Цитата(H3O+ @ 30.3.2017, 10:54) *
а пластик не хотят? Варвары-с

Хотят иногда. Стеклопластик и в землюsmile.gif А потом ходють кругами и причитают "сделайте хоть что-нибудь, люди на вонь жалуются и енералам местным рыба не нравится. Но сделайте бесплатно". bang.gif
Urchi_Purchi
Если денитрификация более двух часов, то второй ступенью после регенератора или ступени аэрации иначе ил всплывает от выделяющегося азота
miter
Цитата(Urchi_Purchi @ 30.3.2017, 11:14) *
Если денитрификация более двух часов, то второй ступенью после регенератора или ступени аэрации иначе ил всплывает от выделяющегося азота

Вы сами-то поняли что написали? laugh.gif
Urchi_Purchi
Скомкал что ли? )) Хотел сказать, что если объём денитрификатора будет более двух часов, то бездыханные тела микроорганизмов можно сливать на иловые площадки
miter
Цитата(Urchi_Purchi @ 31.3.2017, 8:11) *
Скомкал что ли? )) Хотел сказать, что если объём денитрификатора будет более двух часов, то бездыханные тела микроорганизмов можно сливать на иловые площадки

Еще как скомкали smile.gif
Это если они все сожрут подчистую. Зависит от скорости денитрификации, которая в свою очередь зависит от условий в реакторе.
А еще время (эти самые 2 часа) считают по пребыванию только исходного стока. Какой реальный поток иловой смеси через денитрификатор будет с учетом рециклов и каково будет реальное пребывание иловой смеси в денитрификаторе?
H3O+
Цитата
Вот прям интересно какие у вас стандартные условия
стандартные условия потому и стандартные, что стандартны для всех clap.gif
Цитата
Зависит от скорости денитрификации, которая в свою очередь зависит от условий в реакторе
конечно зависит, важен вид зависимости
Цитата
Какой реальный поток иловой смеси через денитрификатор будет с учетом рециклов и каково будет реальное пребывание иловой смеси в денитрификаторе?
в случае выделенного денитрификатора потоки и время заданы и постоянны, в случае совмещенного усреднителя-денитрификатора переменны.
Если хорошо считаете системы дифур, трудностей у вас не возникнет, если плохо - могу помочь советом clap.gif : бросайте это дело
miter
Цитата(H3O+ @ 1.4.2017, 17:03) *
стандартные условия потому и стандартные, что стандартны для всех clap.gif

Что, везде 20С и 0 растворенного кислорода? blink.gif

Цитата(H3O+ @ 1.4.2017, 17:03) *
важен вид зависимости

Вид зависимости хорошо известен ;)

Цитата(H3O+ @ 1.4.2017, 17:03) *
в случае выделенного денитрификатора потоки и время заданы и постоянны

Эх, если бы... Я еще не видел усреднителя, усредняющего до 1 smile.gif
H3O+
перечитал топик
Цитата
Биология все равно считается по среднему расходу
при такой методологии расчетов, действительно, все равно clap.gif , но
Цитата
Эх, если бы... Я еще не видел усреднителя, усредняющего до 1
непонятно только, какой из этих точек зрения вы придерживаетесь?
miter
Цитата(H3O+ @ 3.4.2017, 11:29) *
непонятно только, какой из этих точек зрения вы придерживаетесь?

Я ищу истину biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.