Цитата(andrey R @ 23.3.2017, 15:39)

Будет не нитрификатор, а большой септик, со всеми вытекающими бяками для нитрификации

Почему? Нитраты-то будут.
Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41)

переменная концентрация нитратов на выходе из этого резервуара которую сложно посчитать и регулировать.
Точно так же, как при обычном денитрификаторе. Коэффициент неравномерности изначально не очень большой, порядка 1,6-1,7. Биология все равно считается по среднему расходу и отсутствие усреднителя скорее скажется на вторичниках и хвосте, а не на нитри-денитри...
Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41)

начнет гидролизоваться, для минерализации нужен кислород.
В нитратах.
Цитата(H3O+ @ 23.3.2017, 15:41)

В этом случае плюсы снижения общего емкостного объема нивелируюются сложностью проектирования и управления, а также повышением расхода воздуха.
Проектировать ровно так же, как обычный денитри. И так же управлять. Для чего повышать расход воздуха?
Добавлю, по расчетам получается (для конкретного объекта), что объемы для усреднителя и денитрификатора примерно равны. Да и если равны и не отличаются друг от друга в разы (в пользу усреднителя), то в чем проблема?