Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Многосекционные жилые дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
V_A_S_I_L_I_C_H
Всем день добрый! Подскажите, кто сталкивался с проектированием сетей водопровода в многосекционных жилых домах? Задался вопросом, стоит ли делить весь дом условно на 2 части? Всего 6 секций, этажность 15-18, на первом этаже встроенные помещения. То, что минимум 2 ввода надо - это понятно. Интересует, есть ли смысл делать 2 пары вводов для уменьшения диаметров магистральных сетей. Грубо говоря условно разделить весь дом на 2 части по 3 секции и предусмотреть для каждой части свои вводы, со своими насосными.
Dmitry_vk
Напрашивается сравнение двух вариантов по технико-экономическим показателям.
Водяной
Цитата(V_A_S_I_L_I_C_H @ 28.3.2017, 12:55) *
Всем день добрый! Подскажите, кто сталкивался с проектированием сетей водопровода в многосекционных жилых домах? Задался вопросом, стоит ли делить весь дом условно на 2 части? Всего 6 секций, этажность 15-18, на первом этаже встроенные помещения. То, что минимум 2 ввода надо - это понятно. Интересует, есть ли смысл делать 2 пары вводов для уменьшения диаметров магистральных сетей. Грубо говоря условно разделить весь дом на 2 части по 3 секции и предусмотреть для каждой части свои вводы, со своими насосными.

Откуда вообще такие мысли? Два ввода и всё. Если вводы большим диаметром, чем позволяет участок наружной сети, то тогда запитка с разных участков и деление системы на две половины.
V_A_S_I_L_I_C_H
Цитата(Водяной @ 28.3.2017, 16:54) *
Откуда вообще такие мысли? Два ввода и всё. Если вводы большим диаметром, чем позволяет участок наружной сети, то тогда запитка с разных участков и деление системы на две половины.

Диаемтры вводов не пугают. Смущают диаметры трубопровода ХВС после водомерного узла, т.к. они будут из полипропилена.
Амиго


А у вас хозпит водопровод с противопожарным не объединены?
V_A_S_I_L_I_C_H
Цитата(Амиго @ 28.3.2017, 17:31) *
А у вас хозпит водопровод с противопожарным не объединены?

Хоз-пит с противопожарным будет разделён
Dima_UA
а если магистраль по подвалю сталюкой, а стояки уже полипропиленом?
V_A_S_I_L_I_C_H
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 18:04) *
а если магистраль по подвалю сталюкой, а стояки уже полипропиленом?

Такой вариант, конечно, рассматривал на крайний случай.
Но всё же интересно, разделял ли кто-нибудь многосекционный дом на 2 части со своими вводами для уменьшения диаметров магистралей из полипропилена, т.к. сортамент их ограничен?
Dima_UA
для уменьшения диаметров не разделял.
разделял 9 секционный дом по 2-3 секции со своими НС и водомерными узлами по желанию заказчика.
Водяной
Цитата(Dima_UA @ 29.3.2017, 10:26) *
для уменьшения диаметров не разделял.
разделял 9 секционный дом по 2-3 секции со своими НС и водомерными узлами по желанию заказчика.

Какой богатый заказчик!
Dima_UA
да, богатый...экономил на всем!
только почему захотел 8 насосных вместо двух - ХЗ
V_A_S_I_L_I_C_H
Цитата(Dima_UA @ 29.3.2017, 10:26) *
для уменьшения диаметров не разделял.
разделял 9 секционный дом по 2-3 секции со своими НС и водомерными узлами по желанию заказчика.

Т.е по воде получались абсолютно независимые части дома? Пожаротушение также разделялось по частям? Со стороны экспертизы вопросов не было?
Dima_UA
да, по две секции полностью независимы. ну и по канализации тоже само собой.
какие вопросы могут быть...делай хоть каждую секцию независимой. но это существенное удорожание по материалах.
хозяин барин.
jiexawcr
Сеть в любом случае кольцевая, учитывали уменьшение расхода в 2 раза?
Выделите ветку на ИТП отдельную.
Если водомер в центре - сделать 2 независимых кольца сразу от коллектора насоса.
Насосные это дорого smile.gif там же и электрика тянется, на две насосные нужно примерно в 1,5 раза больше электричества, чем на одну.
Еще полипропилен имеет разные толщины стенок, для больших диаметров существенна разница SDR 6; 8,4 ; 11. Для 110 это внутренний диаметр 73 ; 80; 90 соответственно. Так же 125 труба хоть и заказная, но все же существует.

Татьяна Удальцова
Цитата(Dima_UA @ 30.3.2017, 0:07) *
да, по две секции полностью независимы. ну и по канализации тоже само собой.
какие вопросы могут быть...делай хоть каждую секцию независимой. но это существенное удорожание по материалах.
хозяин барин.

Наверняка будет вводить дом по секциям и получать деньги сразу не омертвляя капвложения. И продать может частями, поэтому "существенное удорожание" себя оправдает.
Dima_UA
Скорее всего
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.