Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли размещать шкафы управления в помещении с оборудованием водоочистки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
SmartRnd
Есть здание в котором находится большое количество насосного оборудования. Работу данного оборудования требуется автоматизировать. Сейчас все распределительные шкафы установлены в изолированном помещении и силовые линии расходятся отдельными кабелями к каждому насосу.

С одной стороны логично поставить шкафы управления рядом с насосами (на них и кнопки управления, и лампы индикации), другой стороны ставить щиты ~380В рядом с трубопроводами, где вода находится под высоким давлением не хочется.

Как правильно поступить в данном случае?
Blade runner
В отдельном помещении.
Ludvig
Цитата(SmartRnd @ 30.3.2017, 18:51) *
Как правильно поступить в данном случае?


Правильно будет не лезть не в свое дело.
SmartRnd
Цитата(Ludvig @ 30.3.2017, 19:44) *
Правильно будет не лезть не в свое дело.


Надеялся получить совет и ссылку на документы, а не предложение сесть и ничего не делать. С таким подходом и форум не нужен.
ИОВ
Цитата(SmartRnd @ 30.3.2017, 20:32) *
Надеялся получить совет и ссылку на документы...

Почитайте, например, раздел 14 СП 31.13330.2012
SmartRnd
Цитата(ИОВ @ 30.3.2017, 20:55) *
Почитайте, например, раздел 14 СП 31.13330.2012


Большое спасибо. Все будет стоять в помещении КИПиА.

Цитата
14.4 Распределительные устройства, трансформаторные подстанции и щиты управления следует размещать во встраиваемых или пристраиваемых помещениях с учетом возможного их расширения и увеличения мощности. Допускается предусматривать отдельно стоящие закрытые распределительные устройства и трансформаторные подстанции.

Допускается установка закрытых щитов в производственных помещениях и в насосных станциях пожарного назначения на полу или балконах, с принятием мер, исключающих попадания на них воды.


Вторым абзацем указано, что допускается установка шкафов в помещениях с принятием мер, исключающих попадания на них воды. На сколько я понимаю, что нужно исключить попадание воды на сам шкаф. Каким образом тогда оправдывается следующий способ монтажа?



Blade runner
Цитата(SmartRnd @ 30.3.2017, 21:59) *
Каким образом тогда оправдывается следующий способ монтажа?

Задайте вопрос изготовителю.