Д.Митрий
Коллеги, добрый день.

Может у кого есть удачный опыт интеграции данного счетчика с каким либо устройством автоматизации?

Сам счетчик на выходе выдает импульсы напряжения, которые преобразуются в импульсы сухой контакт преобразователем импульсов того же производства что и сам счетчик.

Импульсы считаем счетчиком KNX Zennio KCI, при чем к счетчику импульсов подключены на разные входы счетчик воды и газа.

Учет расхода воды работает отлично. Подсчет импульсов газа - убегает до 3 кубов в сутки.

Расстояние между счетчиком и преобразователем - длина оригинального кабеля, счетчик импульсов KNX поставили рядом - не больше метра.

Кто нибудь интегрировал данный счетчик газа? Если да - подскажите через какие счетчики импульсов?

Надо найти причину, самый простой способ проверить счетчик - подключить что то гарантированно рабочее.
manjey73
Может влиять длина ипульса, вот ваш регистратор импульсов и хромает.
Д.Митрий
посоветуйте, который не хромает?
Ludvig
Сложно, но можно. Про дребезг контактов каогда-нибудь слышали?
manjey73
Сложно что-то советовать. Например есть регистраторы импульсов Пульсар. Если к нему подключить счетчик воды с герконом и электросчетчик то кто-то из них начнет хромать, так как настройка длительности импульсов одна на все каналы.

Как у вашего не знаю, может есть раздельная настройка. Или можете попробовать 2-х канальный Пульсар взять.
Д.Митрий
Цитата(manjey73 @ 5.4.2017, 22:20) *
Сложно что-то советовать. Например есть регистраторы импульсов Пульсар. Если к нему подключить счетчик воды с герконом и электросчетчик то кто-то из них начнет хромать, так как настройка длительности импульсов одна на все каналы.

Как у вашего не знаю, может есть раздельная настройка. Или можете попробовать 2-х канальный Пульсар взять.


Спасибо, написал им. Будем разбираться


Цитата(Ludvig @ 5.4.2017, 17:04) *
Сложно, но можно. Про дребезг контактов каогда-нибудь слышали?

Слышал, к чему ведете?
У нашего устройства нет такого параметра. Как я понимаю оно считает по переднему фронту. И тогда дребезг воспринимался бы как полезные импульсы, и наши бы показания убегали вперед, а они отстают.
elexm
Цитата(Д.Митрий @ 6.4.2017, 11:09) *
... и наши бы показания убегали вперед, а они отстают.

Некоторые механические счетчики расхода имеют внутри
резистор 2кОм шунтирующий геркон, предназначенный чтобы
в будущем ПЛК мог контролировать целостность цепи.

1.Если аккуратно снять пломбу, отрезать резистор, вернуть пломбу,
проблема может исчезнуть.
2.Вариант заменить счетчик на другой.
Слесаря устанавливающие водосчетчики говорят, что
в одной партии счетчиков попадаются как с резисторами так и без них.
manjey73
Если есть шунтирующий резистор, то надо подтянуть сигнал к + или - резистором 10 кОм. Ну собственно документацию на ПЛК, регистратор и счетчик надо смотреть. или может делитель напряжения ставить надо. Все от оборудования зависит