Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка теплообменников на улице
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Jokus
Поставлена задача построить тепловой пункт с независимой схемой (25 Гкал/ч).
На складе есть кожухотрубные теплообменники, которые (2 шт.) надо применить. Они длинные, метров по 10, и чтобы не городить строительный объём, есть мысль вынести их на улицу.

Вопрос: есть ли где-нибудь в нормативной документации пункты, запрещающие размещение т/о на улице? Как на это посмотрит экспертиза? Кто-нибудь так делал?
Jokus
Коллеги, неужели никто не сталкивался с этим?
Swift
Здравствуйте!
Честно говоря, очень спорное решение.
В нормах скорее всего прямых запретов на это нет, так как размещение ТО в ИТП предполагается самой логикой теплоснабжения. Экспертиза скорее всего посмотрит отрицательно, и как минимум попросит расчет теплоизоляции этих теплообменников. Так же может сослаться на ФЗ 190 "О теплоснабжении" в части того, что данное решение не отвечает требованиям энергоэффективности.
Не советовал бы так делать, проще выделить помещение в подвале/на первом этаже или поставить пластинчатые теплообменники, а кожухотрубные применить на другом объекте.
Татьяна Удальцова
У каждого оборудования есть маркировка - климатическое исполнение У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3, УХЛ1, УХЛ4, УТ1,5.

Вот по маркировке (или в документации она указана) и определяется, где можно поставить. Не забывайте еще и про приборы, которые там должны быть, обычно они являются критичным местом.